计量柜与PT柜之间的母线为什么是断开的呀?
gulangyu_zhao
2010年03月09日 11:35:50
只看楼主

高压系统图中的计量柜与PT柜之间的母线都是断开的,用电缆连上去,这是为什么呢?如果没有计量柜,母线还需要断开吗?

高压系统图中的计量柜与PT柜之间的母线都是断开的,用电缆连上去,这是为什么呢?如果没有计量柜,母线还需要断开吗?
免费打赏
changxingyuanke
2010年03月10日 10:59:13
12楼
支持11楼的说法
回复
gulangyu_zhao
2010年03月10日 12:59:44
13楼

CT取电流,就需要母线断开吗?为什么啊?
回复
xinneng163
2010年03月10日 14:20:58
14楼

计量柜就是母线联络,从一次系统图就可以看出来了啊!
回复
suhaitao_163
2010年03月10日 16:01:42
15楼
:lol
回复
lianlou
2010年03月10日 16:33:43
16楼
母排断开,电流走计量柜计量电量啊,连着的话能计量吗
回复
gulangyu_zhao
2010年03月10日 16:59:41
17楼
似乎明白了
回复
yyyyyy1314
2010年03月10日 17:12:38
18楼
天哪!几位是搞电气的吗?
回复
lode
2010年03月10日 20:37:44
19楼
CT是不是电流互感器,我是菜鸟:funk:
回复
feiniao0003
2010年03月10日 21:40:54
20楼
刚开始做设计,只知道这么做,这一问,真还不知怎么回事
回复
yeyishuang_a
2010年03月11日 09:22:18
21楼
CT是电流互感器,PT是电压互感器.16楼讲得对,主母线不断开,电流就不经过电流互感器了,也就无法计量.
回复

相关推荐

APP内打开