高压系统图中的计量柜与PT柜之间的母线都是断开的,用电缆连上去,这是为什么呢?如果没有计量柜,母线还需要断开吗?
高压系统图中的计量柜与PT柜之间的母线都是断开的,用电缆连上去,这是为什么呢?如果没有计量柜,母线还需要断开吗?
12楼
支持11楼的说法
回复
13楼
CT取电流,就需要母线断开吗?为什么啊?
回复
14楼
计量柜就是母线联络,从一次系统图就可以看出来了啊!
回复
15楼
:lol
回复
16楼
母排断开,电流走计量柜计量电量啊,连着的话能计量吗
回复
17楼
似乎明白了
回复
18楼
天哪!几位是搞电气的吗?
回复
19楼
CT是不是电流互感器,我是菜鸟:funk:
回复
20楼
刚开始做设计,只知道这么做,这一问,真还不知怎么回事
回复
21楼
CT是电流互感器,PT是电压互感器.16楼讲得对,主母线不断开,电流就不经过电流互感器了,也就无法计量.
回复