计量柜与PT柜之间的母线为什么是断开的呀?
gulangyu_zhao
2010年03月09日 11:35:50
只看楼主

高压系统图中的计量柜与PT柜之间的母线都是断开的,用电缆连上去,这是为什么呢?如果没有计量柜,母线还需要断开吗?

高压系统图中的计量柜与PT柜之间的母线都是断开的,用电缆连上去,这是为什么呢?如果没有计量柜,母线还需要断开吗?
免费打赏
daming26
2010年03月11日 09:30:20
22楼
只知道这样做 但是不知道为什么 设计的悲哀
回复
lianlou
2010年03月11日 09:46:02
23楼
想一想CT的结构,母线是要穿过CT的穿孔的,如果那里不断开的话就是计量柜并联了,穿CT的线不就是支路线了么,流过CT的电流就变成支路电流,那计量的就不是母线了
回复
niangcheng
2010年03月16日 10:52:13
24楼
段开是因为要将电流互感器串进去
回复
liu990401
2010年03月17日 11:11:10
25楼
:victory:
回复
haokai
2010年03月20日 11:41:57
26楼
做设计的时候首先要搞清楚规范和厂家的设备!
回复
gdsthuang
2010年03月22日 08:58:56
27楼
CT是电流互感器,PT是电压互感器.16楼讲得对,主母线不断开,电流就不经过电流互感器了,也就无法计量.
回复
jszhhy
2010年03月22日 22:04:08
28楼
继续讨论啊。
回复
helin0502
2010年07月07日 13:04:56
29楼
16楼说得对,至于问为什么断开的,都是不懂的啊
回复
liulang4477
2010年07月07日 16:33:14
30楼
比我还菜!!!!!:L :L :L :L :L :L
回复
huxiaoming525
2010年07月09日 11:36:14
31楼
没听过需要断开。
回复