照明配电箱进线电流怎么计算
topone11
topone11 Lv.5
2010年03月09日 16:50:44
来自于照明工程
只看楼主

照明配电箱进线是三相380V,出线是单相220v,分别供电。它的进线总电流是把各相电流加起来,还是用其它方法算?如图问号处应该怎么计算?[ 本帖最后由 topone11 于 2010-3-9 17:06 编辑 ]

照明配电箱进线是三相380V,出线是单相220v,分别供电。它的进线总电流是把各相电流加起来,还是用其它方法算?如图问号处应该怎么计算?

[ 本帖最后由 topone11 于 2010-3-9 17:06 编辑 ]

照明配电箱.jpg

免费打赏
charlie_luo
2010年03月24日 15:14:03
52楼
1.计算原则--单相用电设备应均衡分配到三相上,使各相的计算负荷尽量相近。单相用电设备接于线电压或相电压时的负荷,相应的叫线间负荷和相负荷。
1) 单相负荷与三相负荷同时存在时,应将单相负荷换算成等效三相负荷,再与三相负荷相加。
2) 进行单相负荷换算中,采用计算功率。对需要系数法,计算功率即为需要功率,当相间负荷为同类用电设备时,可采用设备功率计算。
3) 在计算范围内,当单相设备的总容量小于三相用电设备总容量的15%时,设备容量按三相平衡分配负荷计算。
4)当单相用电设备不对称容量大于三相用电设备总容量的15%时,设备容量按3倍最大相负荷计算。
2.精确换算
一般单相用电设备,既有相电压又有线电压的,其等效三相负荷设备容量的计算有两步:
1) 既有相负荷又有线负荷时,应先将线负荷换算为相负荷。
2) 各个相负荷分别相加,选取最大相负荷X3为等效三相负荷。
回复
gengbest
2010年03月24日 15:20:48
53楼
最简单的方法取最大相3倍,也可以按04DX101-1国家建筑标准设计图集,进行负荷归算。
回复
charlie_luo
2010年03月24日 16:25:35
54楼
1) 只有相负荷时,等效三相负荷取最大负荷的3倍。
2) 只有线负荷时,等效三相负荷为:
a) 单台时取线间负荷的1.732倍。
b) 多台时取最大线间负荷P1的1。732倍加上次大线间负荷P2的(3-1.732)倍。其计算公式为:
Pe = 1.732 P1 + (3-1.732) P2
Q2 =1.732 P1tanΦ1 + (3-1.732) P2 tanΦ2
S2 = √PE2 + Qe2
回复
charlie_luo
2010年03月24日 16:27:31
55楼
4.照明负荷计算
1) 分支回路负荷计算
Pjs1 = Kx1 (Pe1 +Pe2 +…Pen)
式中 Pjs1 ---- 分支回路的计算负荷(KW)
Pe1,Pe2, Pen ---- 各个照明器的设备容量(KW)
n ---- 照明器的数量
Kx1 ---- 分支回路的需要系数
2) 干线负荷计算
PjsL = KxL (Pjsl1 +Pjsl2 +…Pjsln)
式中 PjsL ---- 干线回路的计算负荷(KW)
Pjsl1,Pjsl2, Pjsln ---- 各个分支回路的计算负荷(KW)
n ---- 分支回路的数量
KxL ---- 干线回路的需要系数
3) 进户线、低压总干线负荷计算
Pjs = Kx (PjsL1 +PjsL2 +…PjsLn)
式中 Pjs ---- 进户线、低压总干线的计算负荷(KW)
PjsL1,PjsL2, PjsLn ---- 干线的计算负荷(KW)
n ---- 干线的数量
Kx ---- 进户线、低压总干线的需要系数
4) 线路电流计算
根据国家设计规范要求,三相照明线路的各相负荷的分配应尽量保持平衡,其配电箱中各相的最大和最小负荷电流不超过30%。
a) 照明设备接在相电压时,线路中单相计算电流为:
IjsΦ = PjsΦ / (UNΦ cosΦΦ)
式中 PjsΦ---- 单相负荷所在线路的单相总计算负荷(KW)
UNΦ---- 单相负荷所在线路额定相电压(KV)
cosΦΦ---- 单相负荷的功率因数
b) 照明设备接在线电压时,需要单相负荷换算成三相负荷。线路中单相计算电流为:
IjsΦ = Pjs / (1.732 UNL) = 1.732 PLmax / (1.732 UNL cosΦ) = PLmax / (UNL cosΦ)
式中 UNL---- 单相负荷所在线路额定线电压(KV)
Pjs ---- 三相负荷功率(KW)
PLmax ---- 最大线负荷(KW)
cosΦ ---- 负荷的功率因数
回复
jwys81
2010年03月24日 21:08:06
56楼
应该先算总功率吧
回复
wang502722674
2010年03月24日 22:01:55
57楼
回复
zhmkyc
2010年03月25日 10:51:56
58楼
(1)先算总的功率,就是每相相加,让后算出总的电流。
(2)也可以知道每一回路的电流,然后相加,之和除3,就是三相进线电流
请批评指正
回复
caolibin
2010年03月25日 11:00:28
59楼
计算所有回路负载功率时,考虑还要乘以需要系数吧,一般取0.4.
回复
muzy123456
2010年03月25日 12:58:59
60楼
学习当中了。
回复
sun_xb
2010年03月25日 14:40:43
61楼

这个说的对
回复

相关推荐

APP内打开