照明配电箱进线电流怎么计算
topone11
topone11 Lv.5
2010年03月09日 16:50:44
来自于照明工程
只看楼主

照明配电箱进线是三相380V,出线是单相220v,分别供电。它的进线总电流是把各相电流加起来,还是用其它方法算?如图问号处应该怎么计算?[ 本帖最后由 topone11 于 2010-3-9 17:06 编辑 ]

照明配电箱进线是三相380V,出线是单相220v,分别供电。它的进线总电流是把各相电流加起来,还是用其它方法算?如图问号处应该怎么计算?

[ 本帖最后由 topone11 于 2010-3-9 17:06 编辑 ]

照明配电箱.jpg

免费打赏
ahao_su
2010年03月25日 14:49:53
62楼
54#,55#楼很全面,很具体,受教了,谢谢!
回复
yzyzlyplyp
2010年03月25日 15:23:42
63楼
取最大相的3倍作等效三相功率,三相不平衡不超过15%.
回复
bszhangyi
2010年03月25日 18:40:10
64楼
同意楼上的,
回复
s252609321
2010年03月25日 19:32:14
65楼
尽量配平衡,减少中性线电流;然后将单相负荷折算成三相负荷,按三相电路计算电流。
回复
muzichd
2010年03月26日 09:57:31
66楼
54#,55#楼很全面,很具体,受教了,谢谢!!!!!!!!!!!!!
回复
jianghaoh2010
2010年03月26日 10:23:41
67楼
出线每380V每千瓦电流是2.5A,220V是4.5A,按这个方法把出线功率相加即可!
回复
shanshuimei
2010年03月26日 11:33:31
68楼
:lol 由总功率算出总电流
回复
dai4239
2010年03月26日 20:27:33
69楼
55#回答得非常专业,建议版主加分!
回复
yingtaozhiyuan
2010年03月27日 09:49:34
70楼
“取最大相的3倍作等效三相功率,三相不平衡不超过15%”是不超过平均值的15% 还是不超过中间值的15%呢?.
回复
zlian1228
2010年03月27日 12:04:51
71楼
困惑中 学习了,
回复

相关推荐

APP内打开