照明配电箱进线电流怎么计算
topone11
topone11 Lv.5
2010年03月09日 16:50:44
来自于照明工程
只看楼主

照明配电箱进线是三相380V,出线是单相220v,分别供电。它的进线总电流是把各相电流加起来,还是用其它方法算?如图问号处应该怎么计算?[ 本帖最后由 topone11 于 2010-3-9 17:06 编辑 ]

照明配电箱进线是三相380V,出线是单相220v,分别供电。它的进线总电流是把各相电流加起来,还是用其它方法算?如图问号处应该怎么计算?

[ 本帖最后由 topone11 于 2010-3-9 17:06 编辑 ]

照明配电箱.jpg

免费打赏
qweknm
2010年03月27日 20:35:13
72楼
先算功率,再算电流
回复
taxuewuhen967
2010年03月27日 21:50:03
73楼
线路电流计算
根据国家设计规范要求,三相照明线路的各相负荷的分配应尽量保持平衡,其配电箱中各相的最大和最小负荷电流不超过30%。
a) 照明设备接在相电压时,线路中单相计算电流为:
IjsΦ = PjsΦ / (UNΦ cosΦΦ)
式中 PjsΦ---- 单相负荷所在线路的单相总计算负荷(KW)
UNΦ---- 单相负荷所在线路额定相电压(KV)
cosΦΦ---- 单相负荷的功率因数
b) 照明设备接在线电压时,需要单相负荷换算成三相负荷。线路中单相计算电流为:
IjsΦ = Pjs / (1.732 UNL) = 1.732 PLmax / (1.732 UNL cosΦ) = PLmax / (UNL cosΦ)
式中 UNL---- 单相负荷所在线路额定线电压(KV)
Pjs ---- 三相负荷功率(KW)
PLmax ---- 最大线负荷(KW)
cosΦ ---- 负荷的功率因数
楼上的已经说的很详细了
回复
cubicsugar
2010年03月28日 15:57:55
74楼
又学到东西了,很高兴:victory:
回复
tslm
2010年03月28日 20:53:23
75楼
取最大相的3倍作等效三相功率
回复
加肥猫
2010年03月28日 21:49:24
76楼

手册都摘抄啦,真全面
回复
butouwawa
2010年03月29日 13:48:31
77楼
同意2楼意见,最大相电流三倍,但配电时候尽量考虑三相平衡
回复
renwentao1986
2010年03月29日 21:22:55
78楼
总功率是设备功率,不是计算功率,假设三相比较均衡,取最大相功率的三倍,乘上需要数,除去功率因数,就是总功率。KVA
回复
renwentao1986
2010年03月29日 21:25:07
79楼
说错一点,第一句应是全部加起来的功率是设备功率,不是计算功率,呵呵见笑了
回复
qoqodu
2010年03月29日 22:27:32
80楼
:) :) 要算等效三相功率然后计算电流
回复
yutaolion
2010年03月30日 10:58:24
81楼
学习了,感谢楼主的无私奉献,希望楼主再接再厉发更多更好的帖子。
回复

相关推荐

APP内打开