麦克维尔主机显示:蒸发器流量开关报警
lbjron
lbjron Lv.2
2010年03月09日 17:38:39
来自于中央空调
只看楼主

请教各位大虾~~我们这是一个地下商场的中央空调系统,因为季节原因,只开一台主机,最近进场出现如题故障,期待各位的指教~~~~~~~~~~~~先谢过

请教各位大虾~~我们这是一个地下商场的中央空调系统,因为季节原因,只开一台主机,最近进场出现如题故障,期待各位的指教~~~~~~~~~~~~先谢过
免费打赏
desheng001
2010年03月25日 08:06:01
22楼
流量开关或者损坏了,可以在检查蒸发器水压差不低于0.05MP,且不会大于0.2MP,测量开关的两端电阻,一般这个阻值不会超过10欧姆,超过了,且符合以上的条件应该是水流开关坏了。观察蒸发温度,不低于3-4摄氏度。如果温度低,那是水流出现问题了,检查井泵水泵的运行电流,是否低于正常值,如果低要考虑井泵的损坏。或者更进步的检查过滤除沙装置。

[ 本帖最后由 desheng001 于 2010-3-25 08:07 编辑 ]
回复
desheng001
2010年03月25日 08:11:23
23楼
顺便检查一下流量开关到机组控制柜的连接线
回复
skygirl368
2010年03月26日 15:14:56
24楼
很详细,学习了。
回复
ufooow
2010年03月28日 16:22:48
25楼
非常支持7#的分析,很是专业。
回复
luohongrong002
2010年03月28日 19:26:48
26楼
可能是电动阀门堵塞了
回复
fanren3
2010年04月07日 23:37:32
27楼
7楼分析的很精辟,受益匪浅:handshake
回复
lxs_513
2010年08月03日 13:20:30
28楼
分析得好
回复
e328915058
2010年08月03日 14:12:12
29楼
7楼的仁兄解析的很贴切。看压力是最简单,但是要理解透彻就需要像7楼那样解析才清晰。
回复
txmtom
2010年12月24日 15:24:49
30楼
:time: :time: 路过就来看看
回复
彩虹勇士
2011年02月18日 01:12:11
31楼
靶流坏了 换个国产的90元搞定