请教各位大虾~~我们这是一个地下商场的中央空调系统,因为季节原因,只开一台主机,最近进场出现如题故障,期待各位的指教~~~~~~~~~~~~先谢过
请教各位大虾~~我们这是一个地下商场的中央空调系统,因为季节原因,只开一台主机,最近进场出现如题故障,期待各位的指教~~~~~~~~~~~~先谢过
22楼
流量开关或者损坏了,可以在检查蒸发器水压差不低于0.05MP,且不会大于0.2MP,测量开关的两端电阻,一般这个阻值不会超过10欧姆,超过了,且符合以上的条件应该是水流开关坏了。观察蒸发温度,不低于3-4摄氏度。如果温度低,那是水流出现问题了,检查井泵水泵的运行电流,是否低于正常值,如果低要考虑井泵的损坏。或者更进步的检查过滤除沙装置。
[
本帖最后由 desheng001 于 2010-3-25 08:07 编辑 ]
回复
23楼
顺便检查一下流量开关到机组控制柜的连接线
回复
24楼
很详细,学习了。
回复
25楼
非常支持7#的分析,很是专业。
回复
26楼
可能是电动阀门堵塞了
回复
27楼
7楼分析的很精辟,受益匪浅:handshake
回复
28楼
分析得好
回复
29楼
7楼的仁兄解析的很贴切。看压力是最简单,但是要理解透彻就需要像7楼那样解析才清晰。
回复
30楼
:time: :time: 路过就来看看
回复
31楼