请问各位:防雷接地电阻到底是多少?
bluesea_xiaoxiao
2005年08月02日 15:40:24
来自于防雷减灾
只看楼主

我们以前做的防雷接地都是和电气接地是共用接地,接地电阻为1欧姆。但是现在我们总院电气总工提出来说是共用接地是4欧姆!我翻了防雷规范和民用建筑电气规范,都没有提到这个!请问,这个垫子到底是几欧姆?最好能把出处写一下(注:建筑为普通的建筑,并非什么电子计算机房啊什么的)谢谢

我们以前做的防雷接地都是和电气接地是共用接地,接地电阻为1欧姆。但是现在我们总院电气总工提出来说是共用接地是4欧姆!我翻了防雷规范和民用建筑电气规范,都没有提到这个!请问,这个垫子到底是几欧姆?最好能把出处写一下(注:建筑为普通的建筑,并非什么电子计算机房啊什么的)谢谢
免费打赏
syxbh163
2007年02月28日 10:29:33
22楼
一般要求到4欧姆,最大不超过10欧姆(有些地区很难做到4欧姆以下),最小可以1欧姆以下,如大型变电站,通讯站等
回复
coldice0213
2007年03月01日 16:34:51
23楼
4欧姆  1欧姆很难实现
回复
wangkaiyimian
2007年03月02日 09:43:08
24楼
非若电系统供用应该是4欧。设计人员为了保险起见或省事通通搞成1欧,并不考虑施工难度和成本。
回复
孩儿她爹2014
2007年03月02日 20:44:15
25楼
火灾自动报警系统设计规范 GB50116-98中:
系统设置独立接地极,接地电阻不大于4
共用接地极时,不大于1
回复
hanqiangding@co163
2007年04月10日 21:13:53
26楼
工作接地:如防雷等,规范要求是10欧姆;
保护接地:如变压器接地,重复接地;规范要求4欧姆;
智能化、弱电等要求比较高,要求接地是1欧姆。
回复
hanqiangding@co163
2007年04月10日 21:16:14
27楼
联合接地系统的接地电阻按各系统接地电阻值中最小电阻值要求,因为有的弱电规范规定为1欧姆,所以有的设计人员写1欧姆,但是王厚余老先生说,其实国外都没有这么规定具体的欧姆值,所以要看情况而定。
回复
lsgxz
2008年07月27日 21:51:44
28楼
强制性条文规定共用接地体的接地电阻值不超过1欧姆,单个引下线的冲地电阻不大于5欧姆
回复
yd_wolf
2008年07月28日 21:50:54
29楼
火灾自动报警系统设计规范 GB50116-98中:
系统设置独立接地极,接地电阻不大于4
共用接地极时,不大于1
这个是对的,其实各种规范要求都不一样,一般不大于1总不会错的,我们那做过接地电阻测试,1也很容易达到,上次焊接的不怎么的,也只有0.8,被施工长狠骂了一下那些偷懒的工人,后面再焊再测基本都在0.3以下了,所以安心的写1欧吧,除非几种特殊的建筑,否则都是对的。
回复
zcliang_007
2008年08月04日 23:46:25
30楼
楼上说得都好。。。学习了。。。:lol :victory:
回复
stoneg
2008年08月05日 08:59:43
31楼
前几天听王厚余老先生,国外都没有这么规定具体的欧姆值,国内的4欧姆是国内自己规定的