请问各位:防雷接地电阻到底是多少?
bluesea_xiaoxiao
2005年08月02日 15:40:24
来自于防雷减灾
只看楼主

我们以前做的防雷接地都是和电气接地是共用接地,接地电阻为1欧姆。但是现在我们总院电气总工提出来说是共用接地是4欧姆!我翻了防雷规范和民用建筑电气规范,都没有提到这个!请问,这个垫子到底是几欧姆?最好能把出处写一下(注:建筑为普通的建筑,并非什么电子计算机房啊什么的)谢谢

我们以前做的防雷接地都是和电气接地是共用接地,接地电阻为1欧姆。但是现在我们总院电气总工提出来说是共用接地是4欧姆!我翻了防雷规范和民用建筑电气规范,都没有提到这个!请问,这个垫子到底是几欧姆?最好能把出处写一下(注:建筑为普通的建筑,并非什么电子计算机房啊什么的)谢谢
免费打赏
alft118
2008年08月05日 16:21:20
32楼
根据土壤电阻率判别.YD5098上有.
回复
alft118
2008年08月05日 16:23:06
33楼



当土壤电阻率大于3000欧姆/米时,要达到1欧姆比等天还难啊!
回复
wzwhs
2008年09月08日 15:19:11
34楼
1欧姆,设计院说的,
回复
wzwhs
2008年09月08日 15:24:58
35楼
我觉得你说的对,前几天工地施工单位要求接电,电业局来测变压器 要求是4欧姆以下,但是干电阻的施工单位做的都是18-25之间,这也比前几天200多欧姆贴边,走了不少门子才开的扎给的点卡。
回复
wzwhs
2008年09月08日 15:26:35
36楼
说错了,,是26楼的。
回复
xing263
2008年09月16日 15:15:03
37楼
各位。。需要采购防雷产品的请直接和我联系,价格优。。13111831798。。。杨先生
回复
lxj761026
2008年09月16日 16:19:23
38楼
共用接地小于等于1欧姆。
回复
abc52614
2008年09月23日 21:40:31
39楼
最新2008版的民规有了规定,是不大于1欧
回复
zhqmymail
2008年09月24日 12:58:31
40楼
从之前规范上来说是1欧姆
但你们的电气总工说4欧姆也不错,依据是IEC的规范
在这之前论坛上全宇辰老师发的一份GB50057意见征求稿中有这样一句话
4.3.6 共用接地装置的接地电阻应按50 Hz电气装置以人身安全所
要求的阻值确定。
这说明我国也将这对建筑物共用接地电阻作适量的放宽。所以楼主不要太计较接地电阻的是4欧还是1欧。
从各种雷灾事故看,主要的问题是等电位。
回复
norway
2008年09月25日 10:02:20
41楼
我个人认为弱电系统规定联合接地的工频接地电阻不小于1欧姆是没有理论依据的,规范的制订者也没有详细的数据来说明这个数据的来源。最新的通信行业规范中对接地电阻并没有要求,个人认为通信设备属于电子设备中的一种,而且是很重要的一种。同样是行业规范,对新民规中电子设备的规定有一些不理解。
防雷击破坏是一个系统的工程,个人认为对接地电阻的要求无非是对接地网和施工队施工工艺水平的一个量化检查的数据而已。而实际上现在测量接地电阻的仪表各不一样,前几天去一个工地验收,使用单位和当地防雷办对接地电阻的测试相差了1倍。都不知道以那个为准了,(当然了都超过1欧姆了)。导致这个数据的可靠性也不好。
综上,从设计的角度看,大家写联合接地小于1欧姆是有规范要求也可以规避风险的,但是在高电阻率地区,达到1欧姆需要的造价可能就不菲了,设计是规避自己的风险还是为工程节省投资,需要自己的选择了。
回复

相关推荐

APP内打开