中庭排烟问题,在线等!
kenny1984515
2010年03月09日 21:18:05
来自于通风排烟
只看楼主

图为建筑的一个侧剖面,中庭高度超过12米 无窗!请问这样的排烟怎么设置?是在首层顶板和三层顶板分别设置排烟设施,还是只在三层顶板设置排烟设施?

图为建筑的一个侧剖面,中庭高度超过12米 无窗!
请问这样的排烟怎么设置?
是在首层顶板和三层顶板分别设置排烟设施,还是只在三层顶板设置排烟设施?

未命名.jpg

免费打赏
ningtao_tianma
2010年03月20日 22:48:42
22楼
个人觉得还是按排烟口距离排烟区内最远点不能超过规定要求的思路去考虑,一个不够,就只能设置两个或是多个了(或是多个系统)
回复
kupe8
2010年03月22日 23:59:00
23楼
长 见识 了
回复
yangyongwu
2010年03月24日 03:46:14
24楼
交流是最好的学习渠道,
回复
wangzhenwei110
2010年03月25日 17:26:40
25楼
顶排就行,因为烟气是往上走的。风量过大的说法是站不住脚的,没听说过因为风量过大而强行划分防火分区的。

另外就是排烟口距离最远排烟点的距离不大于30米的问题了,我们可以认为整个中庭就是一个大的排演口,也就是说最远排烟点距离中庭边沿小于30米也是可行的,这主要是针对大部分的中庭上排烟口距离最远排烟点距离过远(整个中庭及其联通部分属于一个防火分区)而想的一个折中的办法,不是所有的消防审查部门都认同的。

至于上海的同行所说的中庭分两个防火分区的说法,我不很认同。但是我没接触过上海的设计单位,不太了解,因此不好多说。。
回复
libo2000
2010年03月26日 23:33:04
26楼

==============
完全赞同!!


高规和上海规的计算模型和依据都不一样,当然得出的结论不一样。至于楼上的2个防火分区的说法则误解了,应是2个防烟分区----这很正常。
部分地方会要求中庭与底层连通部位需用挡烟垂壁划分2防烟分区。

设计依据为高规、建规者,顶排就是了,排烟量过大不就多几个风机而已,我用过8台8w风量的,hehe,够恐怖吧。
设计依据为上海规者,依据4.1.4需要分开设--这也是部分地方不认同“最远排烟点距离中庭边沿小于30米”这一说话的依据。

[ 本帖最后由 libo2000 于 2010-3-26 23:46 编辑 ]
回复
star-cluster
2010年09月07日 17:06:41
27楼
学习了。。。。。。。。。。。
回复
wyt513
2010年09月08日 11:15:11
28楼
:) 学习了,顺带赚点币
回复
guiguidemm
2010年09月10日 16:32:43
29楼
顶排就行了 下面的两个都做的 根本就是画蛇添足
回复
villagerchan
2010年09月25日 13:45:06
30楼

----同意此种做法,但我们通常不要求中庭排烟口距离首层最远点的水平距离应不大于30m。一、去年听一编写规范的专家培训,有人特意问过这个问题。二、深圳市出过一本《施工图审查常见技术问题》特意提到不要求中庭排烟口距离首层最远点的水平距离应不大于30m。当然只是一家之言,重要的还是按规范及当地消防主管部门的要求来做。
回复
yy1970
2010年09月27日 22:01:08
31楼
路过学习中!路过学习中!路过学习中!路过学习中!路过学习中
回复

相关推荐

APP内打开