中庭排烟问题,在线等!
kenny1984515
2010年03月09日 21:18:05
来自于通风排烟
只看楼主

图为建筑的一个侧剖面,中庭高度超过12米 无窗!请问这样的排烟怎么设置?是在首层顶板和三层顶板分别设置排烟设施,还是只在三层顶板设置排烟设施?

图为建筑的一个侧剖面,中庭高度超过12米 无窗!
请问这样的排烟怎么设置?
是在首层顶板和三层顶板分别设置排烟设施,还是只在三层顶板设置排烟设施?

未命名.jpg

免费打赏
zhang5419
2010年09月28日 15:51:09
32楼
烟向高处走。
只在三层顶设排烟就可以了,
回复
大牛1979
2010年09月28日 16:50:14
33楼

同意此看法!:victory:
回复
villagerchan
2010年10月12日 15:40:02
34楼


公共建筑一般都超过12m了,不符合自然排烟条件
回复
villagerchan
2010年10月12日 15:40:40
35楼
更正楼上说法:公共建筑三层一般都超过12m了,不符合自然排烟条件
回复
kimi2010
2010年10月15日 16:01:07
36楼
长见识了,我觉得两种观点都有道理~
回复
老道爱吃鸡
2010年10月16日 09:54:13
37楼
不错的讨论 受用
回复
zqbxlk
2010年10月22日 18:13:55
38楼
还是第二种好些,至于30米,我也糊涂,之所以有这个30米,主要是考虑人在有烟环境下的行进距离,中庭的话,到达中庭边缘30米应该可以,当然如果中庭直径大于30米而且建筑底层面积大,产生烟量大的的话,就纠结了!具体分析的话,不排除采用第一种方案的可能。
回复
wjhjjj
2011年09月14日 10:24:59
39楼
如果中庭小于12米,不需设机械排烟,而周围区域需要机械排烟,那怎么做呢?排烟量怎么计算?
回复
kindlingpoint
2014年09月16日 09:07:35
40楼
一直有一个问题在困扰我,这个中庭如果采用自然排烟,回廊采用机械排烟,就是两个防烟分区采用不同的排烟方式是否允许,实际使用效果如何,假如火灾时回廊排烟风机启动,中庭电动排烟天窗打开,那烟气是否还会沿着中庭向外排
回复