请问:软启动和变频气动是一回事吗?如果不使用软启动,使用变频可以吗?
请问:
软启动和变频气动是一回事吗?
如果不使用软启动,使用变频可以吗?
12楼
学习中
回复
13楼
学习中:victory:
回复
14楼
变频器的启动性能绝对优于软启动,软启动是慢慢的升压,而变频器不仅慢慢的升压,而且还慢慢的升频。也就是说启动电流小,启动转矩高。
许多重载场合,软启动根本无法胜任,而变频启动没问题。
回复
15楼
如果使用变频启动是可以的,变频启动从低频开始启动,启动电流就相当小,这样对电网的冲击几乎没有,不过当电路设计成两个交流接触器,要求变频启动结束后,转到工频,交流接触器的断开和连接将会产生较大的冲击电流,对电网造成启动压降。
回复
16楼
如果电机使用不需要调速,只考虑启动的问题就用软启动器,如果需要调速控制就用变频器。
回复
17楼
变频器有软启动功能。可替代软启动。但是变频器价格比软启动贵的多。
回复
18楼
学习了,都是高手啊
回复
19楼
回复
20楼
变频器现在的价格也是可以接受的了
回复
21楼
2楼回复的比较详细。
补充一下: 直接启动的电机电流大概是4--7倍 不是6--10
还有 软启动后一般都是有旁路的。
软起只用于启动和停车。
回复