对于大空间比如宴会厅,舞厅,报告厅等在做空调施工图时其装修往往还没设计,待装修后发现风口形式,位置甚至气流组织形式都改的面目全非,请大家谈谈这方面的经验,如可能哪位高手做一个专题供大家学习学习
对于大空间比如宴会厅,舞厅,报告厅等在做空调施工图时其装修往往还没设计,待装修后发现风口形式,位置甚至气流组织形式都改的面目全非,请大家谈谈这方面的经验,如可能哪位高手做一个专题供大家学习学习
2楼
一般空调设计的大的风管及其风口、消防喷淋头、灯具的安装,必须在设计和装修,讨论高度、平面布置问题
回复
3楼
个人认为最后的施工图应该与装修同步,或者再来个二次深化图纸吧。
回复
4楼
这种问题碰到N次,没有一次能配合好,没什么好办法,就一招:
二次设计.....晕.
回复
5楼
我碰到的不是很多,关键的是你作为一个空调设计员,你必须还要对建筑结构、装饰知识要有所了解,否则总会被装饰设计员牵着鼻子走,这样势必会产生二次设计,我的做法是:虽然装饰图还没有出来,但我提前与装饰设计员作为沟通,不能让步的决定不能让步,能让步的,我也要争取两方面都有利,如果你不懂装饰的话,你只能听从装饰的摆布。
回复
6楼
问题是做空调设计时,一般业主连装璜设计是谁都定啊...
回复
7楼
拿装修图看看先
回复
8楼
总体是要配合,应协同作战;当然还要有个谁主谁次的问题(也可以说谁早谁晚),要么他迁就您,要么就被您迁就。
回复
9楼
一定是要做二次深化图的。我们的做法是各专业与室内设计师一起坐下来谈,他提出他的精装修效果要求,比如不能用方形散流器,不能用喷口等等。然后我们空调专业的提出别的方案。比如用线性风口,或者要求设计师在大空间周围做局部吊顶做细叶百叶风口侧送等等。最后协商出方案后由室内设计师一套综合天花图,机电专业再做二次施工图。
回复
10楼
我一般都是等装饰图出来之后再布置,可也有他还变动的,麻烦啊
回复
11楼
9楼说得对,
施工图出了之后,还出了一份空调的装修图。结果改得不象样了,很是气人。
回复