近百米高层建筑,排水立管需要设置消能措施,请教隔几层设置一处,排水铸铁管或UPVC塑料管的做法是怎么样的?是否有专用的消能管件?谢谢!

近百米高层建筑,排水立管需要设置消能措施,请教隔几层设置一处,排水铸铁管或UPVC塑料管的做法是怎么样的?是否有专用的消能管件?谢谢!
免费打赏
tangxfy
2010年03月10日 11:49:38
2楼
排水管有upvc螺纹消音管啊。
回复
pprpe
2010年03月10日 12:24:34
3楼
用双壁螺旋消音管,配消音管件,现在很多施工中不用消音管件,效果差很多,铸铁管很重,年限也没有塑管长,有些地方现在还用PE管的
回复
zx7610
2010年03月11日 22:32:09
4楼
PVC排水立管设置消能弯每隔6层设置一个,做法是4个45°弯头拼成中间加检查口,排水铸铁管设消能弯没做过,现在已经很少用铸铁管。
回复
lyg2002
2010年03月17日 17:37:45
5楼
一般不需要消能