规范及技术措施中关于高层建筑雨水管材的选择要求是:管材和接口为承压的金属管,钢塑复合管,承压塑料管等。现有一80米高层建筑,原设计采用承压塑料管,粘接(材质upvc)。本人有不同意见。1.市面上似乎少有承压upvc,(网上也没有找到)。而普通upvc承压为0.4mpa,不满足雨水灌水试验要求。2,部分人提议用HDpe排水管,电熔连接。经查建筑排水用HDPE技术规程,DN100 HDPE S12.5 管系列PN=0.50mpa ,也不能满足要求。
目前看来只有采用铸铁排水管 ,橡胶圈连接。衬(涂)塑钢管,沟槽式连接件连接。
现甲方考虑采用upvc给水管作为雨水排水管,此时耐正压可以满足,但是塑料雨水排水管要求能耐负压绝对值为70kpa。本人认为给水管是达不到这一要求的。且检查口等排水附件设置困难.
不知道工程中是否可行?另橡胶圈连接和沟槽连接的连接处是否也能满足要求?缺少具体数据,不知道各位觉得如何?
还有一种孔网钢带hdpe复合排水管,电熔连接,是否能满足要求,本人担心钢带和hdpe层脱落。
[
本帖最后由 bridgekill 于 2010-3-16 16:15 编辑 ]
12楼
楼主这个问题真的很细致,好像确实没考虑过这个问题在做高层的时候,期待高人解答确定管材
回复
13楼
刚到联塑管业的网站上看了一下,有这么几句话:PVC-U 公司还开发了用于排雨水的压力排水管和美观的方形雨落水管用于不同建筑的排雨水设计及工程;。2.排水压力管材 (原雨水管材) 规格(MM):110、160 。
其他壁厚,耐压多少。。。。参数一概没有。。。。
回复
14楼
给排水在线没人了么?强人们哪去了?
回复
15楼
《验收规范》里只要求做在“室内”的雨水管道才做灌水试验,而对设在“室外”的雨水管没有具体要求。
我们这里,做在“室内”的雨水管如果高度超过塑料管的压力时一般都采用钢管。
回复
16楼
呵呵,照你的理解,那么管道露在室外的87斗雨水管是不需要做灌水试验的,雨水管如果高度超过塑料管的承压能力时也就没关系了。那么那些一部分在室内,一部分露在室外的你做不做灌水试验呢?
:loveliness:
回复
17楼
可以用承压的UVPC管,中间加几个小的消能弯即可!
回复
18楼
我发觉不少人真的很.....消能装置能消什么?灌满水了消能装置能消什么?别是其他专业的人进错了地方?:L
回复
19楼
你提的问题是一个让我心里犯虚的问题,每次出图,就怕甲方问我雨水立管承压多少。确实各厂家资料都没有排水管的承压数值。有一次我打电话咨询厂家质检人员,厂家说厚壁雨水管的承压能力可以达到1MPa,我虽然不太相信但也只能跟甲方没问题,不信可以打电话过去确认一下。
回复
20楼
真是佩服啊,这么仔细。
回复
21楼
楼主的认真钻研精神真是值得大家学习,我们做设计这么久了,很多就是按照通常要求去做,根本没有想过问个为什么。而且所谓的师傅也根本不愿意告诉你他自己的法宝,以至于大家都是依葫芦画瓢,知其然而不知其所以然。
谢谢楼主提的问题!
回复