公共建筑高度问题
bestxp
bestxp Lv.3
2010年03月10日 16:45:29
只看楼主

办公楼6层顶板标高23米,但是顶层有个电梯机房才15个平方,顶板标高26米,请问这个建筑属于高层建筑吗?

办公楼6层顶板标高23米,但是顶层有个电梯机房才15个平方,顶板标高26米,请问这个建筑属于高层建筑吗?
免费打赏
bestxp
2010年03月11日 10:41:45
2楼
那位高手给解答一下啊
回复
andfwz
2010年03月11日 10:55:21
3楼
高层建筑  超过一定高度和层数的多层建筑。中国自2005年起规定超过10层的住宅建筑和超过24米高的其他民用建筑为高层建筑。1972年国际高层建筑会议将高层建筑分为4类:第一类为9~16层(最高50米),第二类为17~25层(最高75米),第三类为26~40层(最高100米),第四类为40层以上(高于100米)。公元前280年古埃及人建造了高100多米的亚历山大港灯塔。523年在中国河南登封县建成高40米嵩岳寺塔。现代高层建筑兴起于美国,1883年在芝加哥建起第一幢高11层的保险公司大楼,1931年在纽约建成高101层的帝国大厦。第二次世界大战以后,出现了世界范围的高层建筑繁荣时期。1970~1974年建成的美国芝加哥西尔斯大厦,约443米高。高层建筑可节约城市用地,缩短公用设施和市政管网的开发周期,从而减少市政投资,加快城市建设。
  (附加图片:芝加哥西尔斯大厦)
  10层及10层以上的居住建筑,(包括首层设置商业服务网点的住宅)或建筑高度超过24m(不包含单层主体建筑超过24m的体育馆、会堂、剧院等)的公共建筑。
  [1]中国《民用建筑设计通则》(GB 50352—2005)将住宅建筑依层数划分为:一层至三层为低层住宅,四层至六层为多层住宅,七层至九层为中高层住宅,十层及十层以上为高层住宅。 除住宅建筑之外的民用建筑高度不大于24m者为单层和多层建筑,大于24m者为高层建筑(不包括建筑高度大于24m的单层公共建筑);建筑高度大于100m的民用建筑为超高层建筑。
  建筑高度的计算:当为坡屋面时,应为建筑物室外设计地面到其檐口的高度;当为平屋面(包括有女儿墙的平屋面)时,应为建筑物室外设计地面到
  其屋面面层的高度;当同一座建筑物有多种屋面形式时,建筑高度应按上述方法分别计算后取其中最大值。局部突出屋顶的嘹望塔、冷却塔、水箱间、微波天线间或设施、电梯机房、排风和排烟机房以及楼梯出口小间等,可不计入建筑高度内。
  最新定义
  超过一定层数或高度的建筑将成为高层建筑。高层建筑的起点高度或层数,各国规定不一,且多无绝对、严格的标准。
  1. 我国对高层定义
  在我国,旧规范规定:8层以上的建筑都被称为高层建筑,而目前,接近20层的称为中高层,30层左右接近100m称为高层建筑,而50层左右200m以上称为超高层。在新《高规》即《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2002)里规定:10层及10层以上或高度超过28m的钢筋混凝土结构称为高层建筑结构。当建筑高度超过100m时,称为超高层建筑。
  我国的房屋6层及6层以上就需要设置电梯,对10层以上的房屋就有提出特殊的防火要求的防火规范,因此我国的《民用建筑设计通则》(GB 50352—2005)、《高层民用建筑设计防火规范》(GB 50045-95)将10层及10层以上的住宅建筑和高度超过24m的公共建筑和综合性建筑划称为高层建筑。
  2. 国外对高层定义
  在美国,24.6m或7层以上视为高层建筑;在日本,31m或8层及以上视为高层建筑;在英国,把等于或大于24.3m得建筑视为高层建筑。
回复
bestxp
2010年03月11日 11:12:28
4楼
谢谢 明白了

[ 本帖最后由 bestxp 于 2010-3-11 11:14 编辑 ]
回复
joy2223
2010年03月12日 20:23:21
5楼
《民用建筑设计通则》里对建筑高度规定局部突出屋面的楼梯间、电梯机房、水箱间等辅助用房占屋顶平面面积不超过1/4者,不计入建筑高度,但你的机房面积只有15平方米,肯定达不到计算入建筑高度的要求,显然不算高层。
回复
shudai2009
2010年03月14日 23:21:51
6楼
好贴必须呀回的!
回复
kv888
2010年03月15日 17:26:34
7楼
本人认为楼主上传的资料很丰富、详实,对我们作设计非常有帮助,非常感谢搂主,希望搂主再接再厉,继续为大家服务。谢谢
回复
zxloveu131403
2010年03月15日 22:25:04
8楼
不错不错,挺好的资料,感谢楼主百忙之中上传此作品,值得学习、参考。给我们这些新手带来了极大的帮助!!!十分感谢!!!
回复
sunfengfeng2002
2013年09月03日 09:08:10
9楼
joy2223 发表于 2010-3-12 20:23 《民用建筑设计通则》里对建筑高度规定局部突出屋面的楼梯间、电梯机房、水箱间等辅助用房占屋顶平面面积不 …楼上是正解
回复
xiao228821
2013年09月03日 13:26:49
10楼
回答的好详细,很有帮助,谢谢!
回复
jiangfeng1040
2013年09月17日 16:52:15
11楼
回答很详细,同意楼上的解释
回复