新鲜出炉的,陆续进行更新!——预埋件安装学习2010年3月15日更新第一次!——现场钢结构进场图片+发现的新问题计划月底更新安装钢结构,届时更新第二次2010年4月9日80楼更新第二次!——现场钢结构安装图片,学习![ 本帖最后由 xwi 于 2010-3-15 08:58 编辑 ][ 本帖最后由 chenguanhua21 于 2010-4-11 00:38 编辑 ]
新鲜出炉的,陆续进行更新!——预埋件安装学习
2010年3月15日更新第一次!——现场钢结构进场图片+发现的新问题
计划月底更新安装钢结构,届时更新第二次
2010年4月9日80楼更新第二次!——现场钢结构安装图片,学习!
[
本帖最后由 xwi 于 2010-3-15 08:58 编辑 ]
[
本帖最后由 chenguanhua21 于 2010-4-11 00:38 编辑 ]
53楼
好东西,学习了~~
回复
54楼
我也经常设计钢结构,短柱内的箍筋必须设置的,施工时,确实有难度,会导致预埋件不好放,这时,要在箍筋形式上做些变化,菱形箍筋~
回复
55楼
1.距离我看是够用了,因为孔的直径和预埋件的直径非常接近,此距离控制垂直度足够。2、矫正器是用来调整预埋件中线间距和垂直度的,无需固定,浇注完成后用矫正器进行二次校正
回复
56楼
牛贴,支持了
回复
57楼
接触刚结构很少,LZ图片有助于更直观的了解。
回复
58楼
楼主你好!如果跨度过多的组合柱时或者轴线过多时怎样保证轴线不偏移?模板过高时柱又小时怎样焊接?
回复
59楼
我是在安装公司做项目经理的 ,我觉得这个安装地脚螺栓的做法可取,但也提点建议
1、改用带肋钢筋焊接固定地脚螺栓,这样可以增强与混凝土的粘结作用;
2、安装地脚螺栓时最好使用经纬仪配合预埋螺栓,减少其他因素影响安装地脚螺栓精度;
3、安装安装完成及时复测尺寸、标高及稳固情况;
4、做好螺纹的保护工作,涂黄油再包胶管结估计会更好些;
5、浇捣混凝土时注意不要直接对着螺栓倒混凝土,避免造成螺栓倾斜或偏位;
6、待混凝土浇筑完成24小时后应及时检查地脚螺栓保证地脚螺栓的准确性。
回复
60楼
我们这里称之为模板,用于固定预埋锚栓的,也就是不让它跑位.
回复
61楼
不是什么好方法,搞预埋的都知道,我们做的多了、不过还是看下
回复
62楼
短柱在承台内的箍筋没必要放,上下两根能定位柱钢筋就可以了。
回复