各位高手挑战挑战这个卫生间设计
zhao80
zhao80 Lv.2
2005年08月03日 17:34:11
只看楼主

三层,不多,上下两层为卫生间,中间为厨房,而且从一层和二层的重叠图可以看出,能够设立管的范围非常小,且不说是否符合规范,就说设计应如何设计,这的确是一个实际工程.

三层,不多,上下两层为卫生间,中间为厨房,而且从一层和二层的重叠图可以看出,能够设立管的范围非常小,且不说是否符合规范,就说设计应如何设计,这的确是一个实际工程.

1123061641402.gif

免费打赏
tgzfly
2005年08月04日 16:49:09
22楼
回复
juanzishang
2005年08月04日 17:17:17
23楼
<<建筑给排水设计规范>>第4.3.6条的原文是:排水横管不得布置在食堂、饮食业厨房的主副食"操作烹调备餐"的上方.并不是不得布置在厨房的上方.因此这样布置是可以做的.
 我认为立管应放在两墙重叠的中间部位,就是上面卫生间的右下角,厨房的右上角.
 三层下面卫生间整体抬高,上面卫生间的蹲便器可抬高一个踏步.
回复
给排水设计
2005年08月04日 17:25:23
24楼
我觉得这也不能全怪建筑专业的错,规范上的确提到了厨房上面不能有卫生间,但是还有一条就是在套内还是可以的,既然已经这样布置了,我们做给排水的就应该解决这个问题!三层卫生间的排水横管应该做一些措施,例如加不锈钢托板、隔音措施。卫生间排水立管建议放在右上角,厨房的排水立管放在厨房的右下角,不知道大家对我的想法怎么样?
回复
pzhwutom
2005年08月04日 17:44:13
25楼
首先是建筑的错实在要这样也可以做:
1.沉箱是一种
2.提高三层的标高,排水主管设在楼板上便池采用后出水
3.立管不设在厨房
回复
zhxou
2005年08月04日 21:50:14
26楼
三层增加卫生间的高度,只能才用同层排水比较有效了。
回复
sailorcwx
2005年08月04日 23:38:24
27楼
三层卫生间局部垫高,做两个踏步。
回复
yzq863
2005年08月05日 01:10:45
28楼
将排水立管设在右下角即可,勉强凑合吧。本来建筑设计就不符合规范要求。在接到条件图时,可给建筑专业反馈意见,他们也不十分懂水专业。设计过程中经常遇到类似问题,有时挺烦。专业之间缺少相互协调。。。。。。
回复
s022z
2005年08月05日 08:23:36
29楼
暗装
回复
pengjianliang
2005年08月05日 08:36:11
30楼
瞎胡闹!
回复
huhu8107
2005年08月05日 09:07:43
31楼
现在建筑专业的就是自以为是,不跟我们商量,到后来还不是要改。始终卫生间我们最大!!!!