2楼
可以。我曾经见过一个工地,对几个关键部位就做了试桩。自然此时不能将桩压到破坏,到了规定值以后,就不再加载了。
回复
3楼
只要不是被坏性试验就可以作为工程桩使用。
回复
4楼
多谢!多谢!
回复
5楼
所谓试桩就应该是破坏性试验,可是现在不论是业主,还是试验单位,都不愿意将桩压到破坏,所以试桩的意义也不大,只要压到设计值的两倍就行,可是桩的极限值并没有测出。并没有破坏,肯定可是当做工程桩使用。
回复
6楼
看s-p曲线,如果还只是弹性变形,可以作为工程桩;如果已是塑性变形,应该慎重.
回复
7楼
桩基试验分两种:一种破坏性试验,另一种是非破坏性试验。
非破坏性试桩当然可以用了,
如果不想浪费钱,就做非破坏性试验,如大变位试验。
回复
8楼
可以啊,我经历过的好几个工程都是工程桩兼试桩使用,设计和施工时标高要比其他工程桩高,试验时主要是控制好最大承载力,不要破坏,静载试验后再截桩。
回复
9楼
你说的试桩是不是试桩的承载力啊,在静载吧?还是之前做桩基础前做的准备工作啊
回复
10楼
就是施工图上标的试桩啊,就是试桩的承载力。
回复
11楼
5楼同仁:
为便于讨论引用了你的原文“所谓试桩就应该是破坏性试验,可是现在不论是业主,还是试验单位,都不愿意将桩压到破坏,所以试桩的意义也不大,只要压到设计值的两倍就行,可是桩的极限值并没有测出。并没有破坏,肯定可是当做工程桩使用”。
我认为你没有分清“试桩”与“桩基单桩竖向承载力检测”两个不同的概念。我认为“楼主”的本意是指工程桩施工前为检验或校核地质勘查报告提供的桩基设计参数,而在桩基设计前所作的试打桩,并在达到规定的时间后,进行桩基竖向承载力试验,其目的是在于检验桩基持力层、基桩的承压力(竖向承载力)和获取桩基设计参数。基桩试验时,如果设计不要求超过基桩的极限承载力,如PHC管桩D400A的极限承载力可达3100KN,可以在工程桩位上成桩、试验,并作为工程桩利用。如果设计要求超过基桩的承载极限。那就不能在工程桩位上成桩并考虑利用该桩的可能了。
所谓基桩检测,是在工程桩基施工完成后,为了检验桩基是否达到设计要求,按照桩基检测规程,对成桩质量进行的检测,竖向承载力检测的要求,规范规定是2倍设计值。
以上是我的见解,提出来切磋。欢迎指正。
回复