12楼
可以的,我院设计的一个工程就是这样。
回复
13楼
现在的试桩荷载都只压到设计值的两倍,桩没有破坏,可以当做工程桩使用。
试桩应布置在土层相对较差、桩数少、荷载大的部位。
回复
14楼
支持11楼,应区分试桩与桩基检测的不同。
回复
15楼
学习啦,了解!!!!
回复
16楼
当然可以了。
第一、不要做到破坏。
第二、做下来结果满足设计要求。就可以。
回复
17楼
支持11楼,应区分试桩与桩基检测的不支持11楼,应区分试桩与桩基检测的不同。同。
回复
18楼
学习了,试桩和桩基的静载试验还是两回事啊
回复
19楼
分情况:
1一般情况下 作为设计依据的试桩应压至桩身破坏 你才能知道他最大的承载力 设计上才能为甲方省钱 这种情况下是不能作为工程桩的
2但如果本来土质就不好 比如估算单桩承载力极限值才800kn 用PC400桩的话 桩身极限承载力是2630kn(大概) 你要压到破坏是没有意义的 这种情况下 试桩可以压到1200(比如) 但最后要看桩的沉降 a一般来说最大沉降大于40mm认为是承载力破坏 这时桩就不能作为工程桩使用了b 但如果沉降比较小 才30mm以下 还是可以作为工程桩的
但我的建议是试桩还是应该压至桩身破坏 或者承载力破坏 有了可靠的数据才能体现经济性 试桩不作为工程桩 要说服甲方省这点钱是没有意义的 只有有了可靠的数据才能想办法省钱
我有一个实际的工程 地勘估算特征值是1000KN 我让他试桩的时候压至承载力破坏 结果桩身破坏了 承载力还没有破坏 最大沉降还不到10mm 用PC400的桩 说明极限值比2630还要大
如果我按地勘的 只压到2倍设计的特征值就OVER了 那设计的时候就只能用1000了 最后根据试验结果 我保守的只按1200来设计 甲方已经很高兴了
[
本帖最后由 yushanan 于 2009-9-27 23:21 编辑 ]
回复