其排烟量是按最大防烟分区×120MCH,商场里有新风系统(其风量人数×额定新风量)、排风系统(其风量为新风量的70%~80%),请问商场机械排烟系统的补风量的如何计算?
其排烟量是按最大防烟分区×120MCH,商场里有新风系统(其风量人数×额定新风量)、排风系统(其风量为新风量的70%~80%),请问商场机械排烟系统的补风量的如何计算?
2楼
9.4.4 在地下建筑和地上密闭场所中设置机械排烟系统时,应同时设置补风系统。当设置机械补风系统时,其补风量不宜小于排烟量的50% 。
楼主可以参照这一条执行,如果有外窗,并满足补风通道上最大速度不大于5m/s,可以不设相应的补风系统。
回复
3楼
学习了,谢谢版主!
回复
4楼
规范上面很清楚,
回复
5楼
可以用商场的空调系统作为补风系统,只要大于排烟量的50%即可
回复
6楼
wlq258702 发表于 2010-3-12 11:12 规范上面很清楚,麻烦告诉下,地上建筑补风量的相关规定在哪里,我翻遍所有规范未见。只规定了地下建筑的补风量。