目前有个一类商住楼,设有室内消火栓、室外消火栓和自动喷淋系统,该工程位于江边,其地下一层的设备房在洪水期间可能被淹没,请问水泵房的设计重现期?并采取何种技术措施?

目前有个一类商住楼,设有室内消火栓、室外消火栓和自动喷淋系统,该工程位于江边,其地下一层的设备房在洪水期间可能被淹没,请问水泵房的设计重现期?并采取何种技术措施?
免费打赏
little_strong
2005年08月05日 13:25:26
2楼
还有这种情况.
个人觉得这应该是市政或政府考虑的问题(堤坝的防洪能力),而不在单座建筑的防御上.

回复
wx8001
2005年08月05日 14:40:16
3楼

我也第一次遇到这个问题 想知道到底什么意思啊??
回复
ylw94
2005年08月05日 16:41:21
4楼
该工程位于江边,其地下一层的设备房在洪水期间可能被淹没。
我想是不是不要我们考虑了,水泵房都淹了,你水往哪里排啊??
回复
cqll0305
2005年08月05日 20:57:53
5楼
当然要考虑了,比如类似于沿江取水深井泵房的做法,可以保证洪水期间的水消防和生活用水的正常。
回复
yaaaa
2005年08月05日 22:30:00
6楼
就是要考虑泵房地面标高在100年一遇洪水位以上.以保证安全.
回复