消防水池设与不设能否有个明确的界限?
wudibaotu1
wudibaotu1 Lv.2
2010年03月11日 12:44:46
只看楼主

最近在工作遇到了几个消防水池是否要设的问题想想请教大家。建规中8.6.1.2中说“市政给水管道为枝状或者只有一条进水管,且室内外消防总水量大于25L/S。就要设消防水池。”对于这条我有几个疑问请大家帮我解答:1、一般我们的市政给水管网是枝状还是环状?2、一条进水管指的是哪一条?那比如说我市政是枝状的,但是我室外给水管网接入市政的是两条,那这样是不是说就可以不设消防水池(如果市政压力和流量军可以满足室内外消防的需求)。

最近在工作遇到了几个消防水池是否要设的问题想想请教大家。
建规中8.6.1.2中说“市政给水管道为枝状或者只有一条进水管,且室内外消防总水量大于25L/S。就要设消防水池。”
对于这条我有几个疑问请大家帮我解答:
1、一般我们的市政给水管网是枝状还是环状?
2、一条进水管指的是哪一条?那比如说我市政是枝状的,但是我室外给水管网接入市政的是两条,那这样是不是说就可以不设消防水池(如果市政压力和流量军可以满足室内外消防的需求)。
3、如果市政是枝状的那一定只有一根给水管接入,那为什么还要把市政枝状给水管道和只有一条进水管分开情况说呢?
免费打赏
aokai168
2010年03月11日 14:10:27
2楼
1、一般我们的市政给水管网是枝状还是环状?
一般都是环状。如果是枝状且室内外消防水量大于25L/s,则必须设置消防水池;如果是环状,而进水管只设一条,且室内外消防水量大于25L/s,也必须设置消防水池
2、一条进水管指的是哪一条?那比如说我市政是枝状的,但是我室外给水管网接入市政的是两条,那这样是不是说就可以不设消防水池(如果市政压力和流量军可以满足室内外消防的需求)。
进水管就是从市政管道引入的消防给水管。还是要设的。
3、如果市政是枝状的那一定只有一根给水管接入,那为什么还要把市政枝状给水管道和只有一条进水管分开情况说呢?
枝状的也可以引两条给水管啊。
回复

相关推荐

APP内打开