空调水系统的 以前毕业设计的东西

7 空调系统的水系统
7.1 水系统的选择
7.1.1 水系统的设计选择
空调工程中水管系统的功能是为各种空气处理设备和空调终端设备输送冷、热水。对水管系统的要求是:(1)具有足够的输送能力,能满足空调系统对冷、热负荷的要求;(2)具有良好的水力工况稳定性;(3)调节灵活,能适应多种负荷工况的调节要求;(4)投资省﹑运行经济,便于维修管理。
7.1.2 系统的分类
1)按照水系统是否与大气接触,可分为闭式循环和开式循环系统。
闭式循环系统不与大气接触,在系统最高点设膨胀水箱并有排气和泄水装置。它的优点是:(1)管道与设备不易腐蚀;(2)不需要提升高度的静水压力,循环水泵压力低,从而水泵功率小;(3)由于没有储水箱﹑不需重力回水﹑回水不需另设水泵等,因而投资省﹑系统简单。
但闭式系统蓄冷能力小,低负荷时,冷冻机也需要经常开动。且膨胀水箱的补水有时需另加加压水泵。
开式循环系统是管路之间有储水通气,自流回水时,管路与大气相通的系统。开式系统的优点是冷水箱有一定的蓄冷能力,可以减少开启冷冻机的时间,增加能量的调节能力,且冷水温度波动可以小一些。其缺点是:(1)冷水与大气接触,易腐蚀管路;(2)喷水室如较低,不能直接自流回到冷冻站时,则需增加回水池和回水泵;(3)用户与冷冻站高差较大时,水泵则需克服高差造成的静水压力,耗量大;(4)采用自流回水时,回水管径大,因而投资高一些。
由于该建筑冷负荷较低,且需要较低的噪音控制,室内空间有限,故选用闭式循环系统。
2)按照风机盘管表冷器的热水和冷水供应分为两管制﹑三管制和四管制。
只有在窗户基本不能开启、标准高、和全年要求空调且冷却和加热工况交替频繁或同时要求供冷和加热的建筑才用三管(一根供冷水,一根供热水,共用一根回水管)系统或四管(冷热水各有一组供回水管)系统。其中三管制由于冷热损失大,控制较复杂,一般不采用。
该建筑地处我国北方地区,过渡季节很短,一年中既需供冷又需供暖的时间很短,并且小区有集中供暖,不考虑冬季供热水这种情况。因此采用两管制系统。
3)定水量和变水量
定水量系统即系统中循环水量为定值,或夏季和冬季分别采用两个不同的水量,负荷变化时,减少制冷量和热量,改变供﹑回水温度的系统。定水量系统简单,操作方便,无需复杂的自控设备,用户采用三通阀,通过表冷器的水量,各用户之间不相互干扰,运行较稳定。一般适用于间歇性运行降温的系统和空调面积小,只有一台冷冻机和一台水泵的系统。
变水量系统是保持供水温度在一定范围内,当负荷变化时,改变供水量的系统。风机盘管上装设电动双位两通阀,控制室温在部分负荷时,一部分风机盘管上的两通阀间歇关闭,系统总阻力增大,流量减少,此时可通过自控装置减少水泵的供水量,只按实际上需要的量供给。这样变流量水系统水泵所消耗的功率就可随系统随需冷量的减少而减低,因而节省了能量。它适用于大面积的空调全年运行的系统。
供冷水变流量系统可分为一次泵变流量系统和一、二次泵变流量系统。一次泵系统具有系统简单,控制装置少、管理方便等特点,因而在中小型工程中应用较广。一次泵系统的缺点是水泵扬程高,电能耗大,只有当负荷减少到使旁通水量基本达到一台水泵流量时,才能停下一组冷水机组和水泵的工作,在此期间,水量在旁通管流过,水泵的电耗没能节省。
二次泵变流量系统在系统的节能和灵活性上比一次泵变流量系统更具优点。整个系统是在负荷侧和冷源侧分别设置水泵,并在负荷侧和冷源侧之间的供回水总管上设旁通阀。冷源侧与冷水机组相对应的泵称为“一次泵”,负荷侧水泵称为“二次泵”系统运行时,一次泵部分是定流量的,二次泵是变流量的。两系统水路相通,但回路互相独立,两组水泵分别克服各自回路的阻力,因而,每组水泵的扬程均比一次泵系统的水泵低,功率也因之降低。在部分负荷运行时,一次泵与二次泵台数组合也很灵活。二次泵在水量调节上有多台水泵并联分别投入的方式,形成阶梯调节;也有采用变速水泵调节转速的运行方式。由于一、二次泵变流量系统较为复杂,且投资大,所以目前之运用于标准高的大型工程中。
鉴于以上几种方式的比较,本次设计采用一次泵定水量系统。
4)同程式、异程式
室内管网,尤其是带有吊顶的高层的室内管网,当采用风机盘管时,用水点很多,利用调节管径的大小,进行平衡,往往是不可能的。采用平衡阀或普通阀门进行水量的调节则调节的工作量很大。因此,水管路宜采用同程式,即使通过每一用户的供﹑回水管路长度相同。则管路阻力不需调节即可平衡。但采用同程式较异程式增加了回程的跑空管路,增加了投资和水管占有的空间。
因为闭式水管系统的水泵能耗少,设备和管网腐蚀的可能性小。故本工程选用双管制闭式机械循环水系统。
根据建筑特点,从楼层中间供回水,而管路较容易平衡,故采用异程式。
7.1.3 冷凝水的排出
风机盘管、新风机组在运行过程中产生的冷凝水由冷凝水管排出。风机盘管的凝结水都是自流排出的,凝水盘很浅,排水余压很小,因而要做好排水管的坡度,以防排水不畅凝水溢出,湿损吊顶装修。本设计中冷凝管沿水流方向保持0.3%的坡度,且保证没有积水部位,就近排入卫生间地漏。冷凝水管采用聚氯乙烯塑料管,在实际应用过程中,若冷凝水盘处于机组的负压段,凝水盘出口处应设置出口与大气相通的水封,其高度比凝水盘处的负压大50%左右。连接到设备冷凝水管的尺寸由设备决定。通常,可以根据机组的冷负荷,按下列数据近似选定冷凝水的公称直径。
Q≤7kw时,DN=20mm
Q=7.1 ~ 17.6kw时,DN=25mm
Q=17.6 ~ 100kw时,DN=32mm
Q=100 ~ 176kw时,DN=40mm
本设计冷凝水管均选用DN20。