正在做一个厂房,68×120米,柱距12米,宽度68米超了规程规定的60米的限度,要在中柱间做支撑,可是甲方不让做,智能考虑在中柱柱顶间做桁架。我的问题是:1.这种桁架是不是只要做在有支撑的两榀框架间就可以了(如下图),还是通长做桁架?2.我准备用钢管做桁架的弦杆,腹杆用单角钢,这样就要在钢管上焊节点板,219×4的钢管焊节点板要注意些什么问题?角钢是不是可以直接焊在节点板上?还是用高强螺栓连比较好?
1.这种桁架是不是只要做在有支撑的两榀框架间就可以了(如下图),还是通长做桁架?
2.我准备用钢管做桁架的弦杆,腹杆用单角钢,这样就要在钢管上焊节点板,219×4的钢管焊节点板要注意些什么问题?角钢是不是可以直接焊在节点板上?还是用高强螺栓连比较好?
3.由于这个桁架跟檩条平行,很难加隅撑来保证桁架的平面稳定,做弦杆的钢管跟单系杆的规格是一样的,这样比较费材料,尤其要是通长布置桁架的话就更浪费了。有没有有效的减小平面外计算长度的方法?
这几个问题,希望高手指点!