这种桁架怎么做?
zhfsun
zhfsun Lv.2
2005年08月03日 22:45:34
只看楼主

正在做一个厂房,68×120米,柱距12米,宽度68米超了规程规定的60米的限度,要在中柱间做支撑,可是甲方不让做,智能考虑在中柱柱顶间做桁架。我的问题是:1.这种桁架是不是只要做在有支撑的两榀框架间就可以了(如下图),还是通长做桁架?2.我准备用钢管做桁架的弦杆,腹杆用单角钢,这样就要在钢管上焊节点板,219×4的钢管焊节点板要注意些什么问题?角钢是不是可以直接焊在节点板上?还是用高强螺栓连比较好?

正在做一个厂房,68×120米,柱距12米,宽度68米超了规程规定的60米的限度,要在中柱间做支撑,可是甲方不让做,智能考虑在中柱柱顶间做桁架。我的问题是:
1.这种桁架是不是只要做在有支撑的两榀框架间就可以了(如下图),还是通长做桁架?
2.我准备用钢管做桁架的弦杆,腹杆用单角钢,这样就要在钢管上焊节点板,219×4的钢管焊节点板要注意些什么问题?角钢是不是可以直接焊在节点板上?还是用高强螺栓连比较好?
3.由于这个桁架跟檩条平行,很难加隅撑来保证桁架的平面稳定,做弦杆的钢管跟单系杆的规格是一样的,这样比较费材料,尤其要是通长布置桁架的话就更浪费了。有没有有效的减小平面外计算长度的方法?

这几个问题,希望高手指点!

1123080321595.jpg

免费打赏
zhfsun
2005年08月07日 11:29:04
12楼


OK,就这么办。
回复
hantian
2005年08月14日 10:44:39
13楼
嗯,长见识。我很喜欢这样贴子:有人提出问题,然后高手解答问题。很能学到知识的。我来顶一下,希望更多的高手来解答这个问题,希望新手能在这里学到知识。
回复
syj712
2005年08月14日 15:32:46
14楼
通长桁架的好~~全焊接的话还是采用全角铁的容易施工~~角铁采用小角铁双拼~~12米柱距~~檩条有点成问题~~感觉总体设计思路有点.....
回复
syj712
2005年08月14日 15:35:21
15楼
屋梁当然采用倒三角的好~~
回复
zhfsun
2005年08月18日 09:26:00
16楼
是啊,syj712说的不错,设计思路是有些问题,唉
要是刚开始定成抽柱式的就不会有这么多问题了。
现在12米跨的檩条也不好处理啊!
回复