全热交换器在负荷计算中能降低多少呢?
ice012345
ice012345 Lv.5
2005年08月03日 23:23:14
来自于中央空调
只看楼主

最近我在设计一个商场,面积3000平方,地下一层1600平方,一层1400平方,需要新风,根据一些资料上查到,地下一层要12L/s平方,一层10L/s平方,采用全热交换器能降低多少呢?请教各位大侠!

最近我在设计一个商场,面积3000平方,地下一层1600平方,一层1400平方,需要新风,根据一些资料上查到,地下一层要12L/s平方,一层10L/s平方,采用全热交换器能降低多少呢?请教各位大侠!
免费打赏
jiangwentao105
2005年09月06日 11:49:45
22楼
自SARS爆发以后,人们普遍开始关注室内空气品质.热回收换气设备1、不仅可以回收排风能量转移到进入室内的新风,节约能量.以北京斯特灵换气设备有限公司生产的旋转式全热交换器(国家住宅中心推荐产品) 夏季全热效率80% 冬季85%左右,核心材料美国进口,新风一般占空调总负荷的30%左右,采用热回收以后即可以节省能量30%x80%=24%左右,冬季效果稍好些.2、热回收机组加装过滤装置,能够大大改善室内空气品质。该公司产品清洗也非常方便,定期清洗过滤器空气质量更能得到保证。
2005年7月1日开始实施的《公共建筑节能设计标准》(北京)已经明确将热回收写进去,要求风量较大的建筑必须采用,以节约日益紧张的能源。相信将来热回收装置必将在建筑中大量采用
欢迎大家交流学习 j-w-t@tom.com
18416107
回复
songduansheng
2005年09月06日 14:42:40
23楼
大金的全热交换器,可以节能70%左右,计算冷负荷的话要计算30%左右就可以了啊
俺用过的,不错哦
回复
cuiguangy
2005年09月08日 14:32:59
24楼

同意!
回复
jingpeng0720
2005年09月12日 13:12:00
25楼

效果真的不错吗?比如,我计算的冷负荷为200w/m2,全热交换器的效率为70%,那么,我的冷负荷就可以减到200-200x70%=60w/m2吗?
回复
jingpeng0720
2005年09月14日 14:46:18
26楼
例如某建筑物的空调冷负荷的计算值为 26OW/ 陋 , 其中新风负荷如下计算 : 假设每 5 平方米有一个人 , 每人所需新风量为 30m3/h, 则每平方米所需新风量为 6m3, 即 7.2kg/M20 夏季 当室外温度在 38 ℃以上 , 室内温度在 26 ℃左右 , 室内外焰差约为 4OKJ/kg, 则 新风负荷约为 8OW/M20 若装有全热新风换气机 , 则实际新风负荷为 36W/ 岖 , 那么空调冷负荷的计算值也相应减少为 216W/M20 这所减少的 44W/ 岖的负荷

这么算可以吗?
回复
jingpeng0720
2005年09月14日 14:47:25
27楼
我们现在做一个工程,好像就要涉及到全热交换器,请各位多指教呀!
回复
ranzhi1079
2005年12月08日 16:32:07
28楼
个人总结了一下,热回收装置国内大概有这样几种形式:
1.热管式。热交换率比较高,适合使用在工业,可以在比较高的温度下运行,但是成本比较高。
2.板式。个人认为板式热回收装置的技术还不是特别成熟,换热效率低一些。
3.转轮式。这种热回收装置可以用在普通的中央空调房间内,但是对于洁净厂房,高温环境,有腐蚀气体上使用情况不好,特别指出一点,使用转轮式热回收装置最好配合过滤器使用,不然容易发生堵塞现象,影响风量和换热效率。
回复
w47306
2005年12月08日 17:19:32
29楼
请教楼上:转轮式热回收装置在洁净厂房,高温环境,有腐蚀气体上怎么会使用情况不好?
回复
kick2002
2005年12月08日 19:48:59
30楼
回25楼:

全热交换器的热交换效率指的是回收的冷量是新风负荷的百分数,例如:新风负荷是1000W,那使用全热交换器时,新风负荷只是原来的30%,1000W*30%=300W。
回复
mypos
2005年12月10日 11:59:00
31楼
大家好,供应全热交换新风换气机13868158550 孙
回复

相关推荐

APP内打开