图纸简介: 给排水系统图(大型商业+超高层写字楼) 附件名:20103111268292645124.zip 文件大小:546K (升级VIP 如何赚取土木币)
图纸简介:
给排水系统图(大型商业+超高层写字楼)
附件名:20103111268292645124.zip
文件大小:546K
(升级VIP 如何赚取土木币)
22楼
图很清楚,谢谢楼主!
回复
23楼
谢谢楼主分享
回复
24楼
谢谢,支持下。
回复
25楼
回复
26楼
有几个问题,1为什么2个消防水池容积不一样?
2,中转水箱是2个吗?为什么做了2个?这样做接力泵是不是同样需要2套呢?
3,吸水管DN200?一台泵一个吸水管的做法?建议合用吸水管。
4,泄压回流至水池比较好。图纸没交代。
5,12个消防水泡会不会影响消防用水量的容积,超高层容积是不是考虑放大点?
不知道我想的对不对,算提点建议给你,还有没有看到你的手摇泵,我好久没做超高层了,手摇泵都取消了吗?
回复
27楼
非常感谢楼主提供的宝贵资料,让本人受益良多,希望楼主今后能有更多更好的资料为大家展示,论坛有你更精彩
回复
28楼
非常感谢楼主提供的宝贵资料,让本人受益良多,希望楼主今后能有更多更好的资料为大家展示,论坛有你更精彩
回复