有一批MNS柜两路进线加母联,用S7-200实现自投,S7为AC220V继电器输出,其外部继电器为欧姆龙小型继电器;断路器为MT32H带通讯(后台未安装),在调试时会出现偶然自投不动作现象,这时PLC工作正常,断路器却拒合,直接用柜门上按钮揿合也没反应,必须断电复位后断路器才能再合.这种现象一般十次有一次左右出现,电气联锁及接触不良故障不存在,一直找不出断路器偶然拒合的原因,有请老师及同行指点!
有一批MNS柜两路进线加母联,用S7-200实现自投,S7为AC220V继电器输出,其外部继电器为欧姆龙小型继电器;断路器为MT32H带通讯(后台未安装),在调试时会出现偶然自投不动作现象,这时PLC工作正常,断路器却拒合,直接用柜门上按钮揿合也没反应,必须断电复位后断路器才能再合.
这种现象一般十次有一次左右出现,电气联锁及接触不良故障不存在,一直找不出断路器偶然拒合的原因,有请老师及同行指点!
2楼
不知道有没有这样的情况发生过,问题是怎么处理的?
回复
3楼
:( 有没有失压之类的,希望解决后留个答案
学习学习
回复
4楼
无失压保护,还查不出原因,施耐德技术人员也到过现场,问题仍在
回复
5楼
施耐德的断路器线圈是脉冲信号,你检查下信号是否正常,
回复
6楼
不懂,:L
回复
7楼
嗬嗬,您用的施耐得的配电元件,用的西门子的控制元件,接口不好处理阿!
建议如下:
1.在程序里面测试一下PLC控制信号是否传送到断路器,中间环节太多了:PLC-中间-MT;
2.在程序里面应该做有电气连锁,看看是否有什么程序连锁混乱了
3.检查断路器是不是有故障报警
结论:程序的可能性最大--------
回复
8楼
了解、学习、谢谢。
回复
9楼
可以看一下MT开关的“准备合闸点”是否能正常转换。会不会是有回路使的合闸线圈是得电了并且已经有继电器使之保持,但是断路器没有合上。所以要断电使其复位。
回复
10楼
我碰到这这种情况。控制回路不要直接接入分合闸线圈,要加装中间继电器。施耐德MT系列的线圈很容易产生感应电,控制线路过长后就产生感应电了,当合闸一次后线圈无法释放,所以不能再合闸。我在一个工程中也碰到类似问题。加装中间继电器后,远程控制和本地控制都正常了。
处理办法:加装中间继电器控制分合闸线圈
回复
11楼
路过,学习下,我们还没有搞过这些:lol
回复