我们这个市政电气板块还是蛮热闹的,在此我想提个问题请大家帮帮忙解答一下:大家平时做做道路路灯设计用什么系统?TT还是TN-S呢!如果是TT系统到底上不上漏电开关,上的话怎么选择漏电容量?100mA吗?我原来用TN-S系统做了一个设计,出线电缆是5芯(L1/L2/L3/N/PE)的.审图的建议采用TT系统,出四芯电缆(L1/L2/L3/N),然后再通长敷设一根φ12圆钢做接地保护。但是出线开关又不选择漏电开关,说容易误动作,很是恼火啊。我看规范说的,TT系统是必须要漏电开关做保护的啊!
我们这个市政电气板块还是蛮热闹的,在此我想提个问题请大家帮帮忙解答一下:
大家平时做做道路路灯设计用什么系统?TT还是TN-S呢!如果是TT系统到底上不上漏电开关,上的话怎么选择漏电容量?100mA吗?
我原来用TN-S系统做了一个设计,出线电缆是5芯(L1/L2/L3/N/PE)的.
审图的建议采用TT系统,出四芯电缆(L1/L2/L3/N),然后再通长敷设一根φ12圆钢做接地保护。但是出线开关又不选择漏电开关,说容易误动作,很是恼火啊。我看规范说的,TT系统是必须要漏电开关做保护的啊!
还有就是大家平时是怎么控制路灯的,怎么配线呢?我现在的做法是双臂路灯进两路三相电缆,一路管人行道侧灯,一路侧管机动车道灯,都是跳接。下半夜全部关掉人行道侧灯,机动车道关掉两相,以便节能。但是会造成三相不平衡,这个问题大家是怎么解决的呢?
[
本帖最后由 pz30 于 2010-3-12 13:56 编辑 ]
22楼
我说错了。断掉两相,只剩下一相,三相当然不平衡。但是路灯都是采用三相开关的,不采用单相开关。
=========================
呵呵,我原来做的设计是出的三相回路(L1、L2、L3、N)VV-1/0.6-4*25 的电缆,出线开关用的是三相断路器(4P),但是该回路上的灯是跳接的,每盏灯接一相。审图的说不能用三相开关控制单相回路,且一处故障时整条路灯将没电,引用的是新民规上的一条规定。当时就无语了,想想是也有道理,N线是共用的。后来问了下当地路灯管理处,我们这个城市用的都是当地生产的一种路灯远程控制箱。我看了原理图,是三个单相开关来控制一个回路上的路灯的,N线还是共用。解析说,可以实现断相控制路灯,也就是下半夜,可以关掉该三相回路上的两相路灯。
========
我现在是越想越糊涂!:L
[
本帖最后由 pz30 于 2010-3-17 20:39 编辑 ]
回复
23楼
目前我在画配电系统图的时候断路器都是用3P的。楼上所说的用3个单相开关控制,我还没了解过。
回复
24楼
TT系统跟TN-S系统在路灯工程上都碰到过,没有规范说必须采用TT或是TN-S。
后半夜关掉人行道侧路灯不影响三相不平衡。
车行道侧关掉两相,只要对称L1、(L2、L3),(L1)、L2、(L3),(L1、L2)、L3也不会造成3相不平衡。
我一般做的都是TT系统 的这样主要是从变压器端出线是平衡的,三项四线制这样的好处就是节约电缆,一般小城市都会这样做
回复
25楼
这个做法,一定要画控制柜二次接线图的,那样才能更直观
回复
26楼
电缆干线线路正常泄漏电流可按21.66mA/km计算,根据《漏电保护器安装和运行》(GB 13955一l992)。RCD额定漏电不动作电流的优选值为0.5倍的额定漏电动作电流,同时前者也不应小于回路的正常运行最大泄漏电流 的2倍。因此:如果距离346米时 泄露电流就可以达到30mA了。
回复
27楼
TT 系统 是电器金属外壳与地直接相连 多次重复接地
TN-S 是引一根地线出来
两系统都可以使用 看地域要求
人行道灯 可单独设为一路 。 就不存在熄灭后 3相不平衡问题
回复
28楼
学习一下。。。
回复
29楼
我们一般和20楼一样,不过漏电开关装在每个灯座里,总开不装。然后全线敷设单根电缆,采用智能控制柜控制,好像是后半夜降压节能。现在是电缆比设备还贵。
回复