关于消防水池容积的问题
dintw
dintw Lv.2
2010年03月12日 00:18:40
只看楼主

消防水池储水量大家都是怎么确定的?以喷淋系统为例,是以逐个喷头水力计算所得的流量乘以火灾延续时间确定储水量,还是以喷水强度x作用面积x火灾延续时间?个人以为以后者确定储水量就可以了。前者用于确定消防水泵的设计流量。

消防水池储水量大家都是怎么确定的?
以喷淋系统为例,是以逐个喷头水力计算所得的流量乘以火灾延续时间确定储水量,还是以喷水强度x作用面积x火灾延续时间?
个人以为以后者确定储水量就可以了。前者用于确定消防水泵的设计流量。
免费打赏
r7-qq
2010年04月26日 15:44:42
12楼
学习了
回复
chenxinmiao5
2010年05月13日 15:36:39
13楼
知道了。呵呵
回复
chaorocktnt
2010年05月16日 22:28:29
14楼
学习了。。。。。
回复
ssacsq
2010年05月18日 15:53:27
15楼
第一次听说,长见识了
回复
leetao205
2010年05月20日 14:40:22
16楼
乘法计算
回复
rjy3692000
2010年10月11日 22:28:10
17楼
4楼的理解很到位,规范规定的设计流量乘以火灾延续时间即可,但都要用规范中的临界时间。
回复
lr20032004
2010年10月12日 11:18:15
18楼
讨论够深刻!学习了:)
回复
ly2024270
2010年11月02日 14:01:50
19楼
帖子很好,学习啦:kiss:
回复
jasonxu137
2012年04月10日 13:41:48
20楼
新手学习了谢谢.
回复
cg001001
2012年04月11日 12:16:17
21楼
自喷流量采用喷水强度x面积的做法完全错误,完全没有考虑梁等障碍物和房间间隔导致的喷头加密。。。一般轻危或中i x1.3系数还是不够的,仓库级及严重危险级必须手工核算。。

[ 本帖最后由 cg001001 于 2012-4-11 12:25 编辑 ]
回复