关于消防水池容积的问题
dintw
dintw Lv.2
2010年03月12日 00:18:40
只看楼主

消防水池储水量大家都是怎么确定的?以喷淋系统为例,是以逐个喷头水力计算所得的流量乘以火灾延续时间确定储水量,还是以喷水强度x作用面积x火灾延续时间?个人以为以后者确定储水量就可以了。前者用于确定消防水泵的设计流量。

消防水池储水量大家都是怎么确定的?
以喷淋系统为例,是以逐个喷头水力计算所得的流量乘以火灾延续时间确定储水量,还是以喷水强度x作用面积x火灾延续时间?
个人以为以后者确定储水量就可以了。前者用于确定消防水泵的设计流量。
免费打赏
cg001001
2012年04月11日 12:18:28
22楼
中危2最小流量按作用面积x喷水强度x1.3为27.7,实际最小应估算为30L/S
回复
qinfenxiaoxuetu
2012年04月11日 16:35:56
23楼
学习了,
回复