人防楼梯计算
rxixilq
rxixilq Lv.3
2010年03月12日 10:55:18
只看楼主

请问人防楼梯计算中考虑了人防荷载后还需要考虑平时使用状态的活荷载吗?

请问人防楼梯计算中考虑了人防荷载后还需要考虑平时使用状态的活荷载吗?
免费打赏
rxixilq
2010年03月12日 10:55:52
2楼
请各位指点下,正在算这块,谢谢啦
回复
linweilily
2010年03月12日 11:18:16
3楼
1、看一下,人防荷载组合就知道了,是不包括平时实用状态的荷载,两者相差也太大了;
2、人防楼梯一般是不用计算的,只要查一下表格,就行了;
回复
rxixilq
2010年03月12日 11:23:58
4楼
我是新手,院长要求手算
回复
温员外
2010年03月12日 11:27:54
5楼
按人防荷载算正反两个方向的力就好了。
回复
wngg029
2010年03月12日 14:08:56
6楼
提醒一下,梯板上下钢筋都是通常的。实在要手算的话,最好和图集比对一下。
回复
banny029
2010年03月12日 14:33:31
7楼
荷载组合系数、材料的强度的取之于平常计算是不同的。
回复
redrate
2010年03月12日 14:36:11
8楼
建议楼主根据建筑图,在图集允许的尺寸范围内,还是按图籍选筋。
回复
farseer512
2010年03月12日 14:38:04
9楼
好东西 感谢楼主无私分享
回复
zuoshouly
2010年03月15日 20:46:25
10楼
:handshake 我做过几个人防楼梯也是不计算平时荷载,一般是参照图集,再用软件算一下看看
回复
atuarthur
2010年03月15日 22:15:12
11楼
有一点需要注意,是否是主要出入口,不是的话可以不用考虑人防荷载
回复

相关推荐