闭式循环系统定压点都在水泵吸入口,但是定压管是否单独设置呢?下面两个方案不同点在于定压管 ,请教一下:方案二肯定是没问题的,方案一是否可行,会出项什么问题。

闭式循环系统定压点都在水泵吸入口,但是定压管是否单独设置呢?下面两个方案不同点在于定压管 ,请教一下:方案二肯定是没问题的,方案一是否可行,会出项什么问题。

爱上地方.jpg

免费打赏
flier_01
2010年03月13日 08:01:16
2楼
方案一,高位定压水箱设置在总回水立管上
是可以的
与二不同是,由于定压点位置的不同
实际运行时,其水压图有所不同
但是,如果安装在供水立管附近,系统就有可能局部出现倒空
可画水压图确定
回复