闭式循环系统定压点都在水泵吸入口,但是定压管是否单独设置呢?下面两个方案不同点在于定压管 ,请教一下:方案二肯定是没问题的,方案一是否可行,会出项什么问题。
闭式循环系统定压点都在水泵吸入口,但是定压管是否单独设置呢?下面两个方案不同点在于定压管 ,请教一下:方案二肯定是没问题的,方案一是否可行,会出项什么问题。
![爱上地方.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/C0/E7/rBBhH11GaSCAEVjsAADTrP2Ep4A318.jpg)
42楼
两个方案在系统最高点的压力是不一样的,计算一下就知道了
回复
43楼
学习中 楼上的兄弟说说系统最高点压力差多少 差在什么地方啊
关注中
回复
44楼
你这个 应该是有点想生活用水之类的 设计。
方案一:高位水箱 处 可接增一个电接点 压力表+一个水泵及单项阀门 对管网进行自动补水
个人觉得这样更好一点
但是还是有些不足之处
方案二:可以
感觉上
回复
45楼
高位定压水箱设置在总回水立管上
回复
46楼
学习学习!!楼主真是太好咯!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
回复
47楼
方案一稳定性不如方案二。
不建议定压管接在顶层回水总管处。
定压效果不及方案二!行家全是方案二!
回复
48楼
:victory:
回复
49楼
与方案二相比,方案一的水泵吸入口压力会更低,如果回水主管选择过小时水泵容易出现汽蚀
回复
50楼
学习哦
回复
51楼
不错,我正寻找这样的资料,好好学习一下,谢谢楼主的无私奉献。