2楼
按照规范及技术措施均要求不大约20M/S
回复
3楼
以上是金属风道,如土建风道则不大于15M/S
回复
4楼
2楼3楼说的都是消防时排烟的要求,平时没有具体规定,但应该比消防的时候小一点为宜,我一般最大去10m/s左右。
回复
5楼
看是不是和消防的合用,合用的话看是不是双速风机,一般排风的话不超过12m/s吧,取10m/s以内较好
回复
6楼
机械加压送风和机械排烟时的风速:金属风道不大于20m/s,混凝土风道不大于15m/s;但是排风时不宜大于8m/s
回复
7楼
同意以上各位的看法,一般采用双速风机时,排烟排风共用一套风管系统,一般排烟风速做到近20时,车库,走道等的排风风速一般风速在10左右,多数时候风管的风速会相对较大,因为受建筑 层高及相关专业的布管限制,所以风速一般都会较大。
回复
8楼
学习了 学习了 大家辛苦了饿
回复
9楼
学习了
回复
10楼
金属20.非金属15.但是楼主要住一个问题。风速不宜过小,一般不能少于2,否则会影响吸烟的效果。
回复
11楼
同意,一般我都会取<9m/s的风速作为排风主风管风速。
回复