如题,地下车库的排风管道,最大风速可取多少?

如题,地下车库的排风管道,最大风速可取多少?
免费打赏
a2357663
2010年09月24日 09:29:40
12楼
根据高规 8.1.51: 采用金属风道时,不应大于20m/s
5.1.5.2:采用内表面光滑的混凝土等非经书材料风道时,不应大于15m/s
5.1.5.3:送风口的风速不宜大于7m/s,排烟口的风速不宜大于10m/s
回复
马克
2010年09月24日 10:55:23
13楼
晕,都没看清楚楼主问的问题么

楼主不是问防排烟的风速。 答非所问呢。:lol
回复
陈大亮
2010年12月08日 15:06:31
14楼
不大于20M/S。。。