剪扭配筋过大怎么办
hongjie2356
Lv.2
2010年03月12日 15:51:33
来自于
混凝土结构
+
关注
取消关注
只看楼主
我的设计的一个框架结构梁的剪扭配筋过大怎么办?
我的设计的一个框架结构梁的剪扭配筋过大怎么办?
免费打赏
程亦若
2010年03月13日 14:42:03
2楼
加大截面,加大梁高。。。是比较好的方法,,,,,:lol
回复
hongjie2356
2010年03月15日 08:43:03
3楼
我也加了梁高但是没有用呢?剪扭配筋还是减不下呢?
回复
jiegouxiaosheng
2010年03月15日 09:41:40
4楼
是不是梁上有次梁,且次梁距离梁端比较近啊,如果是这样的话,把次梁的支座改成铰支吧
回复
hongjie2356
2010年03月15日 19:14:11
5楼
感谢!我也想到次方法了,就是用这样的方法解决了
回复
soshefor
2010年03月17日 22:22:02
6楼
换截面
回复
amban2001
2010年03月18日 12:22:34
7楼
最好是不要把次梁的支座改成铰支,除非两者刚度相差较大。
回复
whjsun
2010年04月10日 13:57:30
8楼
减小刚度
回复
zwtzhm02
2012年05月25日 15:24:03
9楼
楼上的怎么减小刚度?是指梁断面?