给排水工程
\
建筑消防给水
\
地下自行车库是否要设喷淋?
地下自行车库是否要设喷淋?
是不是地下自行车库面积大于500就要做喷淋啊,规范上有写么
发布于
2010-03-13 10:50:13
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
w-jwei
1,
7.6.2 建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2的卫生间、普通住宅、设集中空调的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。不超过100m的一类高层建筑及其裙的地下自地车库无论多大都要做喷淋,如果你是江苏的,可按500平方米的防火分区来划分,超过就做,否则不做
2,二类高层规范上没有规定,江苏也是超过500就做,否则不做。
2010-03-13 13:46:13
来自 PC
评论
举报
相关推荐
hilljinxiao
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
6
回复
108
粉丝
0
+ 关注
私信
建筑消防给水
返回版块
28.34 万条内容 · 719 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(1 )
