拿到一家设计院的图纸,43层的办公综合楼,高度187米,屋顶消防水箱间内分设消防稳压设备和喷淋稳压设备,且各有一根出水管接入各自的系统。问题的关键是,从水箱单独接出进入各自系统的这根管道,标高由182.5米上返至185.7米,标高差为3.2米,这样一来,单独接出的这根水管就无法在稳压设备出现故障的情况下,自流进入各自的管网系统。我看了别的几家设计院的图纸,也有类似无法自流的问题。翻看规范,却也没有找到,只是很久以前在哪里看过,现在找不到了。恳请各位指点!谢谢了!
请问下你的水箱底高是多少,只要水箱底标高比185.7米高就行了,就可以重力自流!!没有看你的图,不敢下结论,你最好发个图过来!!
回复
3楼
2#说得有道理,发个图上来讨论讨论。
回复
4楼
2楼其实已经把答案说出来了,按这个判断就行了。
回复
5楼
我觉得楼主的意思就是说那根重力稳压管是从水箱的低位接出,然后上升至高位再向下走接至消防系统,如果是这样的话就有问题,重力稳压将失去效果。正如2楼所说,要低于消防水池的最低水位才行。所以屋顶消防水泵房里面的管线一般都是低位敷设。
回复
6楼
我觉得只要这根管道从水箱接出处与最不利消火栓处的高差只要大于水头损失、且 上返至的 185.7米低于水箱常水位,就能满足自流。
回复
7楼
学习中
不过也觉得5楼也 很有道理
回复
8楼
稳压泵的供水问题 不应该是稳压设备接在稳压管内
而应该是由稳压设备直接由水箱接出以后 再接回稳压管内
回复
9楼
路过,学习了
回复
10楼
满足低于消防水池的最低水位原则就行。
回复