施工现场实拍的照片,你能看出其中的问题吗?
chqhjp55
chqhjp55 Lv.3
2010年03月14日 06:46:02
来自于工地图片
只看楼主

各位同仁不妨发表一下自己的见解,以利互相提高。

P8020012.JPG

PA310018.JPG

PB050020.JPG

各位同仁不妨发表一下自己的见解,以利互相提高。

P8020012.JPG


PA310018.JPG


PB050020.JPG

免费打赏
songjuan888
2010年03月15日 19:27:14
22楼
很不规范
回复
szwanglu
2010年03月15日 19:34:44
23楼
山寨施工,能用就行,国人的通病。
回复
boss011022
2010年03月15日 22:44:40
24楼
电线是用铁线绑扎吗?有闭合磁路会产生环流吧?
回复
蛋腚
2010年03月16日 08:13:56
25楼
后患无穷
回复
xiaodong1234
2010年03月16日 09:51:48
26楼
看来各位都能说出个道道来!就本人所见,施工现场能按规范使用临时电源的是少数,多数地方就是这样的,很多人都麻木了
回复
dark8angle
2010年03月16日 10:18:15
27楼
根据上面的图片,我找了几条规范,供大家参考下,规范名称是《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46--2005

1、架空电缆应沿电杆、支架或墙壁敷设,并采用绝缘子固定,绑扎线必须采用绝缘线,固定点间距应保证电缆能承受自重所带来的荷载。
2、架空进户线的室外端应采用绝缘子固定,过墙处应穿管保护,距地面高度不得小于2.5m,并应采取防雨措施。
3、电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线。需要三相四线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆。
五芯电缆必须包含淡蓝、绿/黄二种颜色绝缘芯线。淡蓝色芯线必须用作N线;绿/黄双色芯线必须用作PE线,严禁混用。
回复
zjbaiyu
2010年03月16日 11:21:13
29楼
这还是算好的了,有的施工现场比这还不如。
回复
anzhihui2010
2010年03月16日 11:22:17
30楼
这在上施工的现场比较常见。
回复
kjf406
2010年03月16日 12:00:58
31楼
:):L :L :L :L
回复
电气老陈
2010年03月16日 15:17:03
32楼
楼上的,分析很到位啊。