本人正在做一个工程,现遇到一个问题:高压(10KV)配电室中有一出线间隔的线路上串联一个电抗器,设计院提供的电抗器型号为:XKKS-10-300-24,我咨询了几个厂家后,厂家均表示型号不对,电抗率有问题.然后我又和设计院联系,设计院也没出有说电抗器的型号到底对还是不对,只是给了一个厂家的电话,说是型号是设计院和厂家共同确定的,让我们和厂家联系. 这样的设计院也太差了点,现在我想请教高手,此工程上所用的电抗器型号到底有没有问题?另外,如何计算电抗器的各参数?

本人正在做一个工程,现遇到一个问题:高压(10KV)配电室中有一出线间隔的线路上串联一个电抗器,设计院提供的电抗器型号为:XKKS-10-300-24,我咨询了几个厂家后,厂家均表示型号不对,电抗率有问题.然后我又和设计院联系,设计院也没出有说电抗器的型号到底对还是不对,只是给了一个厂家的电话,说是型号是设计院和厂家共同确定的,让我们和厂家联系.
这样的设计院也太差了点,现在我想请教高手,此工程上所用的电抗器型号到底有没有问题?另外,如何计算电抗器的各参数?
1.JPG

1.JPG

免费打赏
luohua718
2010年03月21日 10:08:35
12楼
快速开关????????是什么东西?我们这里好像没有啊!
回复
lingxuct
2010年03月21日 10:50:55
13楼
说简单一点,变电所内10KV断路器的极限分断能力通常都是31.5KA,(在设计时计算)当变电所母线上的短路电流大于31.5KA时,就需要(加装)串接电抗器,减小短路电流,以满足断路器分断短路电流的能力。

楼主的问题在于上面变电所母线能用的断路器(不串电抗器),在下面(短路电流小了)变电所的电源线路上且要装电抗器,我们对装电抗器的目的不清楚,说严重一点,在白白烧钱!且还要占(电抗器)地方!
回复
luohua718
2010年03月24日 12:58:03
14楼
谢了,我明白你的意思了!你的意思是说地面上的配电室进线没有装电抗器,而井下的配电室却装电抗器了,有点有合理哦!!
我机会我给设计院发个函问一下!
回复
luohua718
2010年04月21日 10:13:06
15楼
今天给设计院打电话了,他们不知道具体的计算过程,是厂家给计算的参数。
刚才又看了一下图约,地面上给井下供电的这个间隔的断路器是630-25的,井下受电柜的断路器也是630-25的,两个一样!如果不要断路器是否能实现两级保护呢?
回复
luohua718
2010年04月21日 10:17:55
16楼
现在我们井上的配电室已经基本上安好了,井下的设备还没有定货!井上配电室的受电柜的断路器是1250-31.5,井下配电室定货时是否要考虑受电柜的断路器的参数呢?
设计院说是井上井下的距离太近(大约250米),要加电抗器,限制短路电流,以设定保护定值!
回复
luohua718
2010年04月21日 10:18:46
17楼
高手帮忙给出个主意吧,现在到底该不该定电抗器呢?领导等的不行了!
回复
liudaosheng
2010年12月13日 02:55:26
18楼
关于型号部题请参考JB3837/T-2010
回复
zyz8438
2010年12月13日 14:38:38
19楼
采用电抗器可以有两个作用:

1、降低电抗器后面的短路电流,设备选型时可以选取开断电流更小的断路器。如你井上部分的断路器是31.5kA的,采用电抗器(电抗器短路阻抗需匹配)后,井下部分的中压开关柜的断路器就可以采用25kA的。

2、因为你的10KV分成了两级,对于继电保护整定非常不利。由于上一级母线(井上部分)和下一级母线(井下部分)的短路电流是基本一样的,所以,当发生短路故障时,速断保护无法满足选择性。过流保护也只能通过延时来实现。这使得井上部分的电气设备继电保护动作时间加长,对设备和人身安全都十分不利。

其实,第一个作用还是其次的,设计院考虑的主要还是第二个原因。
回复
tangchu1945
2010年12月15日 09:49:06
20楼
电抗器还有个作用就是在电抗器后短路时能使母线维持较高的残压
回复