请教各位有见过或用过带隔离保护功能的漏电开关吗?接到一宗商住楼配电工程,图纸要求总开关用带隔离保护功能的漏电开关,但本人却没找到有此功能的开关.
请教各位有见过或用过带隔离保护功能的漏电开关吗?接到一宗商住楼配电工程,图纸要求总开关用带隔离保护功能的漏电开关,但本人却没找到有此功能的开关.
12楼
:lol
漏电断路器再写隔离功能那又有什么用呢,规范所说的隔离是检修时拉开要有明显断开触点,断路器的隔离功能能实现这一点吗?
回复
13楼
规范所说的隔离是检修时拉开要有明显断开触点------苹果版主能否具体指一下是哪条规范,多谢
再请教下:
GB 50052 95 供配电系统设计规范 条文说明第 6.0.10条:在室内靠进近线点便于操作维护的地方装设隔离电气,是为了便于检修室内线路或设备时可明显表达电源的切断。——根据这个意思,是否只要断路器上能开显示1-on 、关显示0-off或其他能表达电源切断的,就可以作为隔离电气
[
本帖最后由 zyy19971997 于 2010-3-15 15:13 编辑 ]
回复
14楼
咨询设计公司说施耐德有此功能的开关,但我查过施耐德公司产品目录却没找到.
回复
15楼
回复
16楼
带隔离保护功能的漏电开关:
回复
17楼
开关电流太小,不能做商住楼的总开关呀,要求是150A的
回复
18楼
这是常熟开关厂的吗?有隔离功能?
回复
19楼
RMM1L-225上海人民的,楼主看看吧
回复
20楼
RMM1L-225,在上海人民电器里查不到,呵呵,也谢谢你
回复
21楼
为表谢意,上传一个自己编制的工程量预算表
回复