请教各位有见过或用过带隔离保护功能的漏电开关吗?接到一宗商住楼配电工程,图纸要求总开关用带隔离保护功能的漏电开关,但本人却没找到有此功能的开关.
请教各位有见过或用过带隔离保护功能的漏电开关吗?接到一宗商住楼配电工程,图纸要求总开关用带隔离保护功能的漏电开关,但本人却没找到有此功能的开关.
22楼
:lol
它显示ON与OFF时,你确定它的主触头是闭合或者断开状态吗?
回复
23楼
样本是说有隔离功能。
从样本上的图型看不出有“明显的”断开点。
有一种透明外壳的断路器是可以看到触点断开的。
回复
24楼
明显断开的意思是:直接可见,不能通过其它元件代替来表示。断路器不具备这个功能。
回复
25楼
有的哦。
熔断器开关+漏保。
我用过
回复
26楼
德力西CDM7L系列就有