呵呵,一直没有接触通风防排烟这块东西,都是做水电的多,这里请教下了如何计算一个区域的风量和排风量呢?? 然后怎么选风机呢??例子:一个 面积为800的一层商场!如何计算它所需要的风量?以及排风量
呵呵,一直没有接触通风防排烟这块东西,都是做水电的多,这里请教下了
如何计算一个区域的风量和排风量呢?? 然后怎么选风机呢??
例子:一个 面积为800的一层商场!如何计算它所需要的风量?以及排风量
62楼
学习学习!!楼主真是太好咯!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
回复
63楼
楼主要看看书啊
回复
64楼
大家说详细点我学习下哈!
回复
65楼
如果仅仅是估算的话,上面已经有很多参考意见了。但我建议你还是要从空调原理学起。如果你打算在暖通设计方面做进一步的发展的话。
简单来说,对于一个建筑,我们先通过计算逐时负荷来获得该空间的最大负荷值。这个负荷应包含了新风负荷和维护结构以及人员发热量等等内容。其中新风负荷可以由《公共建筑节能规范》或技术措施中的相关新风标准来确定的新风量获得;空调风量则根据送风焓差来确定。也就是你送风温度越低,送风量就越小。但同时也要考虑到露点送风引起的结露问题以及换气次数要求。因此针对不同空调空间有不同的设计计算方法。
回复
66楼
一般好多的工程都不会提供这个多的数据的 ,还是用体积*换气次数吧
回复
67楼
太难了,我也不懂.凭经验吧!
回复
68楼
学众家之所长吧
回复
69楼
楼主问的是防排烟的问题。
对于防烟分区或净高小于6m的不划分防烟分区的房间,其机械排风量按每平方米面积不小于60cmh计算!
所以800平米排烟量为48000cmh 风机一般按照风量的1.1倍选择风机选择52800cmh的来选.
回复
70楼
空调风量严格来讲应先计算室内负荷,然后通过焓湿图来计算的,请好好看看相关规范和手册。
回复
71楼
1、根据空间体积,人数,换气次数,以及甲方要求,计算新风量:
2、根据风量平衡原则,计算排风量,保证室内微正压。
3、根据经验,每平方新风量50——100,根据甲方定位和要求,粗估,然后校正核算。
回复