参考原则1、保证长期运行的可靠性(10-20年)2、造价的差额可以不考虑3、项目埋管和打井场地很充足4、打了一口井,230米,出水80方,水温165、当地水务部门允许打井6、地层基本都是成粘土,中砂,中细砂,细纱层分布7、当地水源的回灌比例基本为1:2从运行效率来讲,似乎水源更有效率,但是因为看到了好几个水源热泵失败的项目,有点怕做砸.所以想请各位来支支招!

参考原则
1、保证长期运行的可靠性(10-20年)
2、造价的差额可以不考虑
3、项目埋管和打井场地很充足
4、打了一口井,230米,出水80方,水温16
5、当地水务部门允许打井
6、地层基本都是成粘土,中砂,中细砂,细纱层分布
7、当地水源的回灌比例基本为1:2

从运行效率来讲,似乎水源更有效率,但是因为看到了好几个水源热泵失败的项目,有点怕做砸.所以想请各位来支支招!
免费打赏
空调通风01
2010年05月07日 10:01:40
62楼
建议采用土壤源,不过500元/平方太唬人
回复
shengren666
2010年05月12日 17:18:11
63楼
500元/平米,是不是有点高啦!其实国内的许多大公司的施工质量还是能得到保证的,大家认为呢?基于楼主的帖子,我个人觉得还是用土壤源的比较好一些,但试运行时一定要先进行制冷运行再进行采暖运行,这样比较合理。
回复
yuanye2002
2010年09月19日 12:37:35
64楼
大家争论我都看到了,想问一句,我家在沈阳浑河边上,350平的别墅做水源的可以吗?邻居有做的,8年运行正常,没洗过井,那么我也做水源可以吗???打2口井,和邻居一样,20米深,因为20米一下就是岩石层了,施工可能不会往深打了,请大家分析讨论下
回复
阿土老伯
2010年09月21日 16:47:27
65楼
沈阳浑河边上,别墅做水源的当然可以用水源热泵。如果条件许可(主要是温度和管道布置条件),用地表水热泵也可以。
回复
yanlufeng
2010年09月26日 12:10:49
66楼
沈阳浑河边上,350平的别墅做水源的没问题。
建议;增加换热器,夏季制冷时可以不开机组,保证制冷而且还省电。冬季供暖开机组正常运行。
回复
gujihao008
2010年10月07日 21:05:09
67楼
因地制宜,结合当地的政策,水源的价格比土壤源的便宜,但是长期运行的风险比土壤源要大,如果当地条件允许,地下水资源丰富,可以优先考虑水源
回复
yanlufeng
2010年10月08日 10:41:59
68楼
赞同楼上的见解。说的对!
回复
rainbowlv138
2010年10月09日 14:43:19
69楼
就用土壤源不行吗?已经是很成熟的技术。水源的你设计的再好,你控制不了施工单位的水平,要是做出来回灌有问题,害人害己,害子孙后代
回复
rosexiaoma
2010年11月05日 09:59:54
70楼
建议采用土壤源,由于水源热泵系统随着开采量的不断增多,回灌质量的不好,会影响取水量及温度,给日后的系统带来隐患,但土壤源热泵系统属于闭式循环,只要打井数量没有问题,且为制冷、采暖均使用的情况下,不会出现什么大问题。