电度表啊电度表!!! 到底会不会出现“负”数啊!
zhrjbetter
zhrjbetter Lv.5
2010年03月15日 17:00:35
只看楼主

:( 电流互感器是穿心式的 装在一个进线柜里,a b c 三相。 互感器的P1本应该该朝上的(向着来电方向) 但是装的时候 装反了 P2朝上,二次的s1 s2还是正常接法,现在的问题是,这种型号的(ACR320E)多功能表,是数字型的,那么,互感器P1 P2接反的问题会不会造成这个表反转,我知道机械式的会反转 但这个是数字式的! 在线等,大虾快出现吧:'(

:(
电流互感器是穿心式的 装在一个进线柜里,a b c 三相。 互感器的P1本应该该朝上的(向着来电方向) 但是装的时候 装反了 P2朝上,二次的s1 s2还是正常接法,现在的问题是,这种型号的(ACR320E)多功能表,是数字型的,那么,互感器P1 P2接反的问题会不会造成这个表反转,我知道机械式的会反转 但这个是数字式的!
在线等,大虾快出现吧
:'(
免费打赏
marsliubaolai
2010年04月02日 17:44:14
102楼
可以正常使用,没有问题,交流不存在极性问题。
回复
whywhyiloveyou
2010年04月02日 18:03:16
103楼
电子表是不会反转的,它是脉冲信号,
读数没有问题,为是更准确见意把S1.S2都反过来接就行了
回复
jyhb-2010
2010年04月03日 10:01:31
104楼
学习中,
回复
替补设计师
2010年04月04日 10:59:46
105楼
电子式的表有带计速器和LCD显示的,你说的是哪一种啊
回复
花落处
2010年04月04日 23:07:46
106楼
我也碰到过,研究中:lol
回复
zhrjbetter
2010年04月29日 15:05:24
107楼
:victory: 顺利运行成功!