电度表啊电度表!!! 到底会不会出现“负”数啊!
zhrjbetter
zhrjbetter Lv.5
2010年03月15日 17:00:35
只看楼主

:( 电流互感器是穿心式的 装在一个进线柜里,a b c 三相。 互感器的P1本应该该朝上的(向着来电方向) 但是装的时候 装反了 P2朝上,二次的s1 s2还是正常接法,现在的问题是,这种型号的(ACR320E)多功能表,是数字型的,那么,互感器P1 P2接反的问题会不会造成这个表反转,我知道机械式的会反转 但这个是数字式的! 在线等,大虾快出现吧:'(

:(
电流互感器是穿心式的 装在一个进线柜里,a b c 三相。 互感器的P1本应该该朝上的(向着来电方向) 但是装的时候 装反了 P2朝上,二次的s1 s2还是正常接法,现在的问题是,这种型号的(ACR320E)多功能表,是数字型的,那么,互感器P1 P2接反的问题会不会造成这个表反转,我知道机械式的会反转 但这个是数字式的!
在线等,大虾快出现吧
:'(
免费打赏
lichengdianqi
2010年03月24日 06:39:10
72楼
只要保持电流进出方向的一致性就不会有错,但是如果其中有某一个接反的话,读出的数就会有误差的,
回复
gengbest
2010年03月24日 14:34:00
73楼
不会反转,因表计对互感器二次电流进行整流取样,无论极性怎样都没问题。
回复
ly8899
2010年03月24日 19:03:55
74楼
电子电度表的计量芯片都有防盗电功能,就是怎么接都正转
回复
gelm
2010年03月24日 21:48:57
75楼
既然知道接反了,更正过来就行了,还来问什么啊
回复
tsfnsfl
2010年03月24日 22:27:40
76楼
应该不会反转,电子表都有防盗功能,不能倒走,供电公司给电焊机多的工厂用的都是电子表,从上班到现在好几年了,还没看见过倒走的电子表呢。
回复
monkeyboss
2010年03月25日 11:38:38
77楼
表是不会倒转的,只是显示本来是正数接反后显示的是负数~~
回复
yangyongwu
2010年03月26日 16:17:51
78楼
不会,至于说为什么不会,我也说不清,但是我用了好多都不会的,现在电表的防盗技术越越好,不用担心,
回复
hailiang801224
2010年03月26日 16:35:38
79楼
我看了。没接触过,应该会反转
回复
加肥猫
2010年03月26日 20:48:26
80楼
电表一般具备防倒转功能
回复
zhaowanzong
2010年03月26日 21:23:19
81楼
呵呵,自己标啊。
回复

相关推荐

APP内打开