抽屉柜如何装带有欠压脱扣的开关 因为装有欠压脱扣的开关没通电时是在分励的位置上,可是抽屉柜的手柄位置是分的位置就算硬扣上去,由于开关分励的位置卡住机构手柄也转动不了 请高手指教一下~~~~
抽屉柜如何装带有欠压脱扣的开关 因为装有欠压脱扣的开关没通电时是在分励的位置上,可是抽屉柜的手柄位置是分的位置就算硬扣上去,由于开关分励的位置卡住机构手柄也转动不了 请高手指教一下~~~~
12楼
:victory:
理解正确!!!
回复
13楼
已经咨询柜子厂家了 可以定做用于欠压跳闸后在复位的机构 谢谢大家帮助~~~~:handshake
回复
14楼
塑壳开关欠压脱扣器在失电情况下是将开关打到跳扣位置,正常要先再扣再合闸,这样的操作机构是可以买到的
回复
15楼
楼主说的分励的位置,应当是脱扣位置的意思
这种情况很棘手,建议:
1,欠压脱扣器,不直接从断路器取信号,独立于断路器的开闭状态之外。这样,当回路电压正常时,断路器不会受欠压脱扣器的影响。
2,断路器加装报警节点,与面板上的指示灯相连。当断路器处于脱扣状态时,红灯亮————禁止直接合闸,当断路器处于分闸时,绿灯亮——允许合闸。写在标签框里面吧。
3,步骤2中,如果您使用的是进口产品,询问办事处“合闸准备就绪触点“施耐德有的。
元件厂一般都有声明:加装欠压脱扣器,在欠压线圈通电之前,严禁合闸,否则是有故障免责的。
回复
16楼
因为装的是欠压脱扣器,所以在调抽屉机构时应该给上电源,然后在分闸状态下调试,就可以了
回复