关于“中厅”的定义
yushuoqinyi
2010年03月15日 17:41:54
来自于通风排烟
只看楼主

关于“中厅”的定义中厅需要排烟 这个大家都知道 但是如何定义中厅,只要两层连起来了(除了楼梯间)都是中厅吗?我遇到的问题有很多,跟大家讨论下。1 大型商场的自动扶梯井。自动扶梯井从上到下都是在一个位置,在二层及以上层扶梯四周都有防火卷帘,而在一层扶梯两侧有的有防火卷帘,有的则没有。个人感觉这个比较有争议,可做可不做、2 高层建筑的裙房——星级宾馆的入口大堂,二层有的有回马廊,有的没有。3 多层公建——展览厅、会馆、酒店大堂 二层有防火卷帘,一层可以自然排烟。

关于“中厅”的定义
中厅需要排烟 这个大家都知道 但是如何定义中厅,只要两层连起来了(除了楼梯间)都是中厅吗?我遇到的问题有很多,跟大家讨论下。
1 大型商场的自动扶梯井。自动扶梯井从上到下都是在一个位置,在二层及以上层扶梯四周都有防火卷帘,而在一层扶梯两侧有的有防火卷帘,有的则没有。个人感觉这个比较有争议,可做可不做、
2 高层建筑的裙房——星级宾馆的入口大堂,二层有的有回马廊,有的没有。
3 多层公建——展览厅、会馆、酒店大堂 二层有防火卷帘,一层可以自然排烟。
以上三种个人认为第一种不是中厅 第二、三种才是
一层有自然排烟的窗户,但烟气向上走,所以上部肯定要做排烟。

2009073023033849.gif

免费打赏
cnbbzz
2010年03月15日 23:55:26
2楼
个人认为自动扶梯不用机械排烟,因为排烟是保证人员疏散用的,而火灾时自动扶梯几乎没有人的。
回复
tm_lyyyfr1
2010年03月16日 10:44:33
3楼
审图的专家要求:在自动扶梯处形成的封闭防火分区应设置机械排烟系统。亲身遇到。
回复
yushuoqinyi
2010年03月17日 10:24:01
4楼
看来各地的做法:) 不同啊
回复
szhp54
2010年03月17日 10:36:21
5楼
自动扶梯所处的位置是一个集烟区,所以一般要求做排烟。
回复
lzs791018
2010年03月19日 15:43:16
6楼
自动扶梯井与其它性质的中庭性质基本是一样的,不应厚此薄彼。
回复
youlf
2010年03月19日 22:07:49
7楼
个人认为自动扶梯顶处不需要做,火灾时是不用的,就让他集烟吧。
回复
lelc
2010年05月04日 15:41:18
8楼
这个东西很难讲,你觉得你逛商场时,突然失火,旁边有个扶梯,防火卷帘还没有放下的时候,你会从上边下去吗!!一般老百姓可能都会走的,所以还是设的好
回复