条式小高层住宅的楼梯间
jianglb
jianglb Lv.8
2005年08月04日 23:18:32
只看楼主

各位大侠: 请问条式11层住宅楼梯间是不是要封闭前室?规范上好像说在11层以下的条式住宅不用做的.是不是这样?还有9层的住宅不应套高层住宅防火设计规范,是不是??

各位大侠:
请问条式11层住宅楼梯间是不是要封闭前室?规范上好像说在11层以下的条式住宅不用做的.是不是这样?还有9层的住宅不应套高层住宅防火设计规范,是不是??
免费打赏
2004cry
2005年08月10日 11:26:28
2楼
你所说的条式是来自哪个规范的概念啊??
回复
pubmail-ydz
2005年08月10日 20:15:01
3楼
你的条式是不是通廊式呀?9层的住宅躲还躲不急,还有人套用高规呀!
回复
wlp1969
2005年11月21日 13:22:01
4楼
11层单元式住宅可不设封闭楼梯间,但户门须设乙级防火门,9层按低规做。
回复
exploer664
2005年11月24日 14:40:58
5楼
11层的通廊式住宅应设封闭楼梯间。
回复
dengyanmei107
2007年03月30日 10:43:58
6楼
<高层民用建筑设计防火规范>

6.2.3 单元式住宅每个单元的疏散楼梯均应通至屋顶,其疏散楼梯间的设置应符合下列规定:
6.2.3.1 十一层及十一层以下的单元式住宅可不设封闭楼梯间,但开向楼梯间的户门应为乙级防火门,且楼梯间应靠外墙,并应直接天然采光和自然通风
回复