工作压力1.6mpa得ppr给水管,打压试验压力是多少呢?
lxdlove1985
2010年03月16日 14:13:52
只看楼主

工作压力1.6mpa得ppr给水管,打压试验压力是多少呢?1.6+0.4=2.0mpa?规范哪里有呢?验收规范上都是不大于1.0mpa得,1.5倍压力替别人问的,查了很多书都没找到

工作压力1.6mpa得ppr给水管,打压试验压力是多少呢?
1.6+0.4=2.0mpa?
规范哪里有呢?
验收规范上都是不大于1.0mpa得,1.5倍压力
替别人问的,查了很多书都没找到
免费打赏
lcz97144
2010年03月17日 10:35:10
2楼
系统给水压力小于6MPa的,试验压力为1.5倍工作压力,大于6小于1,2的试验压力为工作压力加0。3MPA,与PPR管上标的没有直接关系。
回复
lxdlove1985
2010年03月19日 14:05:02
3楼
谢谢啊,规范出处在哪里呢?
回复
dmg65
2011年01月20日 15:35:58
4楼
根据《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》第4.2.1条,室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa.我认为这里的“工作压力”应为实际工作压力,而不是管材的标称(额定)压力。您说不得超过1.0MPa,本规范上没有啊
回复
dmg65
2011年01月20日 15:53:12
5楼
一、在室内热水供应系统,试验压力为系统顶点的工作压力加0.1MPa;二、在室内采暖系统中,又分为三种情况:1、蒸汽、热水采暖系统,应以系统顶点工作压力加0.1MPa,2、高温热水 采暖系统,试验压力应为系统顶点工作压力加0.4MPa,3、塑料管及复合管的热水采暖系统,应以系统顶点工作压力加0.2MPa,三、在室外供热管网中,试验压力也为工作压力的1.5倍。综上所述,你要确定试验压力,必须明确1、工作压力是多少?2、是在什么水( 热)系统中?
回复
piao1981910
2011年02月24日 09:51:57
6楼
规范上确实没有出现过工作压力大于1MPA,试压压力该如何进行,这就应该问下设计院

特殊凿井

GB50243-2016;9.2.3条中:当工作压力大于1.0Mpa时,试验压力为工作压力加0.5Mpa。但是这个是空调水系统中的管道,按理说也应该适用。

回复
德国队长·lahm
2014年03月19日 10:24:05
7楼
给水管道工作压力如何计算
回复
sinvl
2014年03月19日 10:46:03
8楼
冷水管为设计压力的1.5倍,热水管为设计压力的2倍。
PP-R管道设计规范已经根据使用条件的不同把PP-R的最大设计压力限制在了1.0MPA以内
所以一般情况下,PP-R冷水管的承受1.5倍的设计压力和热水管承受2倍的设计压力都是没有问题的
而管道上面的标示的1.6mpa,意味着这是压力等级为S4的冷水管。他的最小静液压强度为1.6MPA,也就是说该管道在20摄氏度的情况下是能承受1.6MPA的压力的。
但是随着管道老化,外表面划伤,或者管内流体温度升高,它的承压能力会下降。所以它不具备长期承受1.6MPA的能力,因此设计规范才对PP-R的最大设计压力做了1.0MPA的限制。但是按这个压力打压没问题。
回复
huangzhimin
2014年03月19日 14:22:08
9楼
可参见《建筑给水聚丙烯管道工程技术规范》(GBT 50349-2005)
1.第1.0.2条规定,聚丙烯管道系统设计压力不宜大于1.0MPa。
2.有关试压可参见第5.6.1/5.6.2条规定。
回复
q68555
2014年03月20日 13:27:03
10楼
楼上正解,ppr根本不应该用到1.6兆帕